标题: 温度计安装中的深度问题 [打印本页]

作者: 舞长安    时间: 2017-1-4 15:45
标题: 温度计安装中的深度问题
在HG/T20505-2014中:
“温度检测元件浸入深度应符合下列要求:
1、温度检测元件浸入深度的选择应以温度检测元件插至被测介质温度变化灵敏,且具有代表性的区域为原则。
2、当温度检测元件在满管流体管道上垂直安装或与管壁成45°角安装时,温度检测元件末端浸入管道内壁长度不应小于50mm ,不宜大于125mm 。
3、温度检测元件在设备上安装时,温度检测元件末端浸入设备内壁长度不应小于150mm 。在烟道、炉膛及绝热材料砌体设备上安装时,应按实际需要选用。
在第2条中说到了不应小于50mm不宜大于125mm,这里用的是“宜”。
那么问题来了,大家在现场安装的时候是按照这个不应小于50mm不大于125mm进行安装的吗?


作者: 唐宋元明清    时间: 2017-1-4 22:51
都是管道中心线的位置了。
作者: 小小虫    时间: 2017-1-5 15:41
按这个规定的不多