懒虫工控(旧)
标题:
变送器阻尼时间该如何理解
[打印本页]
作者:
学习自控仪表
时间:
2017-1-4 12:06
标题:
变送器阻尼时间该如何理解
在现场仪表变送器的设置中,有一个参数是阻尼时间。
这个阻尼时间在变送器里面是干什么用的呢?
平常我们也不设置,保持的默认值。
那么既然不设置,要这个阻尼时间有什么用呢?
作者:
王天泽
时间:
2017-1-4 13:51
阻尼时间就是一个刷新频率的问题。
现场仪表中有时候出现了波动,有人就想到了在变送器中加大阻尼时间,不知道大家是不是认为这个做法是造假呢?
作者:
舞长安
时间:
2017-1-4 15:38
不就是人为的干预刷新时间么?
作者:
lansenlin
时间:
2017-1-5 08:32
可以理解为变送器针对工艺参数的采样周期。
作者:
金牛潇潇
时间:
2017-1-5 21:57
变化缓慢
作者:
celanese刘威
时间:
2017-1-6 06:11
增大可以减少流量的噪音干扰!减少可以增加流量的变化快慢!