标题: 固定式可燃有毒气体报警系统报警指示器的探讨 [打印本页]

作者: davy525    时间: 2016-12-24 10:58
标题: 固定式可燃有毒气体报警系统报警指示器的探讨
关于固定式可燃、有毒气体报警仪报警指示器的探讨
问题1:固定式可燃、有毒气体探测器是否必须配备报警控制器?
问题2:能否强探测器信号直接接入安全栅后进DCS系统不适用报警控制器?
问题3:接入DCS卡件有什么特殊的要求?

作者: 王天泽    时间: 2016-12-24 21:22
GB50493-2009石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范
3.0.4 报警信号应发送至现场报警器和有人值守的控制室或现场操作室的指示报警设备,并且进行声光报警。
3.0.9 可燃气体、有毒气体检测报警系统宜独立设置。
在GB50493-2009里面,3.0.4中用的是“应”,3.0.9中用的是“宜”。
同时,你再查阅一下SY6503-2016




作者: davy525    时间: 2017-1-18 12:46
王天泽 发表于 2016-12-24 21:22
GB50493-2009石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范
3.0.4 报警信号应发送至现场报警器和有人值守的 ...

谢谢你!在你发的标准里面很全面,收获了!