懒虫工控(旧)

标题: 为什么有的调节阀安装在截止阀前有的却在调节阀后? [打印本页]

作者: pcdhacker    时间: 2016-1-29 11:20
标题: 为什么有的调节阀安装在截止阀前有的却在调节阀后?
为什么有的调节阀安装在截止阀前有的却在调节阀后?

都是处于什么目的考虑的?

作者: 仪麦    时间: 2016-1-29 13:40
调节阀应该前后都有截止阀的,主要目的是加上副线,在调节阀有故障时可以切出维修。这是常规理解,不知对你所提问题是不是一回事,仅供参考。
作者: pcdhacker    时间: 2016-1-30 08:50
仪麦 发表于 2016-1-29 13:40
调节阀应该前后都有截止阀的,主要目的是加上副线,在调节阀有故障时可以切出维修。这是常规理解,不知对你 ...

但是我见有的前面没有截止阀。
作者: xshwwh    时间: 2016-2-1 14:22
那种没装的一般都是不规范的做法或者为了节省投资用的,一般只在大管道或者安装地方不够时才采用,并且,这些做法都是不规范的
作者: pcdhacker    时间: 2016-2-1 20:05
xshwwh 发表于 2016-2-1 14:22
那种没装的一般都是不规范的做法或者为了节省投资用的,一般只在大管道或者安装地方不够时才采用,并且,这些 ...

如果两边都装截止阀会不会对中间的流量或者压力测量有影响?
作者: xshwwh    时间: 2016-2-24 08:46
pcdhacker 发表于 2016-2-1 20:05
如果两边都装截止阀会不会对中间的流量或者压力测量有影响?

流量测量和压力测量肯定是不能在调节阀的阀组内部进行的,再说了,测量调节阀阀组内部的流量和压力也没有多大的意义吧
作者: 广东~小昊    时间: 2016-2-24 12:50
我认为将截止阀安装在调节阀后,主要是为了在调节阀故障但工艺又需要管道进行通或者断的情况下,可以进行有效的控制。也是为了检修时方便吧。至于调节阀的压力和流量,应该没有什么检测的的意义吧。
作者: forestgume    时间: 2016-2-27 09:39
安装在调节阀后的截止阀?说明极其不规范啊。
假设DN100阀前压力10公斤,阀后工作压力是9公斤,按照这种数据,单座调节阀是可以使用的,但阀后的截止阀关闭,但是阀前压力一直是通着的,那么这台阀门将面临报废的风险,因为压差就从1公斤变成了10公斤,薄膜执行机构完全扛不住的,有被压力顶坏的风险。
安装在阀前才是王道。
作者: 懒虫工控    时间: 2016-2-28 21:26
截止阀安装在调节阀前还是安装在调节阀后,这个应该从工艺、安全、经济等几个方面来综合考虑。应该是没有固定的说一定要安装在调节阀前或者调节阀后。




欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) Powered by Discuz! X3.2