懒虫工控(旧)
标题:
1151GP压力变送器测量范围计算
[打印本页]
作者:
舞长安
时间:
2016-12-22 13:45
标题:
1151GP压力变送器测量范围计算
1151GP压力变送器的测量范围原为0~100KPa,现零位迁移100%。则
1.仪表的测量范围变为多少?
2.仪表的量程是多少?
3.输入多少压力时,仪表的输出为4、12、20mA?
作者:
hzf
时间:
2016-12-23 00:51
1.100-200KPa
2.100KPa
3.4-100;12-150;20-200;
作者:
celanese刘威
时间:
2016-12-24 23:46
1.100-200KPa
2.100KPa
3.4-100;12-150;20-200;
作者:
zengluo
时间:
2017-2-4 11:39
1.100-200KPa 2.100KPa 3.4-100;12-150;20-200;
作者:
fanguoqa
时间:
2017-5-13 20:02
1、100~200KPa
2、100KPa
3、4~100、12~150、20~200。
作者:
为什么这么猛
时间:
2019-11-12 20:41
1、100~200KPa 2、100KPa 3、4~100、12~150、20~200内容来自:懒虫工控 原文链接:
http://www.lanchonggk.com/thread-2699-1-4.html
作者:
北京的春天
时间:
2019-12-1 10:18
1.100-200KPa 2.100KPa 3.4-100;12-150;20-200;
作者:
leadar
时间:
2019-12-17 08:27
楼主万岁,感谢楼主,学习了