懒虫工控(旧)

标题: 液体Cv计算 [打印本页]

作者: 王天泽    时间: 2016-12-20 15:18
标题: 液体Cv计算
决定调节阀口径应根据已知的流体条件,计算出必要的Cv值,然后再根据调节阀的额定Cv值,选取合适的调节阀口径。
1、Cv值计算公式
Cv值是用来表示调节阀的英制单位流量系数。其定义是:阀处于全开状态,两端压差为1磅/英寸(7KPa)的条件下,60℃F(+15.6℃)的清水,每分钟通过阀的美加仑数。

计算公式
Q:最大流量gpm(美加仑/分)
Q:最大流量m
[sup]3[/sup]/h
G:比重(水=1)
G:比重(水=1)
P
[sub]1[/sub]:进口压力Psia(最大流量时)
P
[sub]1[/sub]:进口压力kgf/cm[sup]2[/sup](最大流量时)
P
[sub]2[/sub]:出口压力Psia(最大流量时)
P
[sub]2[/sub]:出口压力kgf/cm[sup]2[/sup](最大流量时)
P=P
[sub]1[/sub]-P[sub]2[/sub]
上述公式只适用于流体流动呈紊流状态,或雷诺数大的场合,流体接近层流或雷诺数较小的场合,上述公式必须进行粘度修正。粘度修正要按粘度修正曲线(雷诺数R的实测系数值)进行修正。
2、表示调节阀流量系数的其它符号及定义
C:工程单位制(MKS 制)的流量系数,在我国长期使用。其定义为温度5-40℃的水,在1kgf/cm
[sup]2[/sup](0.1MPa)压降下,1小时流过调节阀的立方米数.
Kv:国际单位制(SI制)的流量系数,其定义为:温度5-40℃的水,在105Pa压降下,每小时流过调节阀的立方米数。
注:C、Cv、Kv之间的关系为:
Cv=1.17C
Kv=1.01C

3、粘度修正
液体粘度大于100SSU(赛波特秒),或者大于20CST(厘斯),计算所要求的Cv值应按下列次序进行粘度修正。
3.1、不考虑粘度影响,用公式(1)或(1')求出Cv。
3.2、用公式(A)和(B)或者用公式(A')和(B'),求出系数R。
3.3、从粘度修正曲线上,求出系数R相对应的Cv的修正系数。
3.4、用这个修正系数乘以第一步求出的Cv。
3.5、然后,从Cv值一览表上,选取合适的调节阀口径。
4、系数R的计算公式
系数R的计算公式
式中
Q:最大流量 gpm
Q:最大流量m[sup]3[/sup]/h
Mcs:进口温度下液体运动粘度系数cst
Cv:无修正过的Cv
Mssu:进口温度下液体粘度SSU(赛波特秒)
液体粘度≥200SSU,使用公式(B)或(B')计算,粘度小于200SSU,请把SSU粘度单位换算成cst粘度单位,再用公式(A)或(A')计算。






欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) Powered by Discuz! X3.2