懒虫工控(旧)

标题: 涡街流量计的问题 [打印本页]

作者: liusha    时间: 2016-12-18 05:32
标题: 涡街流量计的问题
新增一台涡街流量计,测量蒸汽。按照说明书上的要求
1.前后直管段的要求(至少前15 后5)
2.满管的要求
但是现实中的空间安装很狭小 请问这两个条件哪个比较优先满足呢?
另流量计装调节阀前面还是后面?


作者: 舞长安    时间: 2016-12-18 15:02
你的空间比较小是说的管道的布置还是说的前后直管段要求不能达到呢?
问题能不能详细的描述?

作者: liusha    时间: 2016-12-18 20:17
舞长安 发表于 2016-12-18 15:02
你的空间比较小是说的管道的布置还是说的前后直管段要求不能达到呢?
问题能不能详细的描述?
...

前后的直管段比较难满足了

作者: 学习自控仪表    时间: 2016-12-18 22:16
前后直管段不够会影响测量的准确性,我们现场有一台当时安装的时候就是没注意这个。
这个有个最小距离吧,你看你那个管段能不能达到。

作者: srdou    时间: 2016-12-19 10:57
1.前后直管段的要求(至少前15 后5) 2.满管的要求

前直管段可以适当短一些,有5D就可以了,后直管段最小5D
满管是必须的!
肯定装调节阀前了!
作者: liusha    时间: 2016-12-19 21:02
srdou 发表于 2016-12-19 10:57
1.前后直管段的要求(至少前15 后5) 2.满管的要求

前直管段可以适当短一些,有5D就可以了,后直管段最小5 ...

我们已经安装在调节阀后面了  安装在调节阀前面满管的话需要的改动比较大 装在后面就相对容易些
作者: 王天泽    时间: 2016-12-19 21:04
liusha 发表于 2016-12-19 21:02
我们已经安装在调节阀后面了  安装在调节阀前面满管的话需要的改动比较大 装在后面就相对容易些 ...

安装在了调节阀后面,那你流量计的上游都直管段留了多少呢?
作者: liusha    时间: 2016-12-19 21:12
王天泽 发表于 2016-12-19 21:04
安装在了调节阀后面,那你流量计的上游都直管段留了多少呢?

有多少留多少吧  现在是旧管道改造增加自控设备  调节阀安装 流量计安装都是公司自己维修部门干 还由仪表牵头 并监火 维修对仪表的活本来就不上心 所以放在前面改动太大 活不好干
作者: 王天泽    时间: 2016-12-19 21:16
liusha 发表于 2016-12-19 21:12
有多少留多少吧  现在是旧管道改造增加自控设备  调节阀安装 流量计安装都是公司自己维修部门干 还由仪表 ...

虽然是改造的活,但是如果没有按要求来做的话,后期仪表在测量上面出现不准确等一系列问题了,受苦的还是自个兄弟啊。工艺人员一喊,咱不管怎么样,就得去现场看,处理不处理先不说,最起码人得到。
作者: liusha    时间: 2016-12-19 21:21
王天泽 发表于 2016-12-19 21:16
虽然是改造的活,但是如果没有按要求来做的话,后期仪表在测量上面出现不准确等一系列问题了,受苦的还是 ...

说多了都是泪 谁让仪表说话分量低啊
作者: 王天泽    时间: 2016-12-19 21:25
liusha 发表于 2016-12-19 21:21
说多了都是泪 谁让仪表说话分量低啊

对于话语权的问题,这个已经听到过好多小伙伴在说了。
这个问题还是移步职场交流来讨论比较好。

作者: zllshow888    时间: 2016-12-20 08:46
我觉得我们仪表人,又要懂点电气,查问题还要懂点工艺,还要搞仪表,妥妥的全能啊




欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) Powered by Discuz! X3.2