srdou 发表于 2016-12-16 10:41
5,在初始化(自整定)后,实际的阀门开度总是在给定的信号值附近来回震荡。
①反馈杆连接不紧密;②膜头/ ...
舞长安 发表于 2016-12-18 16:13
这个从两方面考虑,一个是工艺的原因,一个是阀门,阀门定位器的原因。 ...
srdou 发表于 2016-12-19 10:48
这个从两方面考虑,一个是工艺的原因,一个是阀门,阀门定位器的原因。
工艺原因可以排除:当没有介质时 ...
srdou 发表于 2016-12-16 10:41
5,在初始化(自整定)后,实际的阀门开度总是在给定的信号值附近来回震荡。
①反馈杆连接不紧密;②膜头/ ...
舞长安 发表于 2016-12-19 13:21
只在小开度出现这个问题,而且是蝶阀。你有没有想到前后压差的原因呢? ...
srdou 发表于 2016-12-22 16:45
停工检修,没有介质流动,不存在前后差压的问题。
欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |