标题:
现场仪表安装规范
新项目中要求现场仪表安装必须规范,那就是严格的遵守现场仪表安装图册规范喽。
最近这几天看了几页现场仪表安装图册,但是感觉这个图册上面有些安装,和现场的实际有点出入啊。
比如,我现场一个流量计,差压式的,根据安装要求来搞的话,这个导压管我们觉得有点太长了,冬季很容易出现冻点的。
我们想着是在管廊增加平台直接安装,缩小了引压管的长度,减少在冬季出现冻点的可能。
这个只是我们想的,毕竟冬季仪表伴热,有时候真的很麻烦。
但是我们这个和设计出的安装又不符合。
这种情况应该怎么办呢?
各位师傅有没有遇见这样的啊?
现场仪表安装规范,都是该怎么执行呢?不考虑现场的实际情况吗?
作者:
gubai0348
时间:
2016-12-15 11:02
规范给的是没错的,如果与现场不符,那就是你没有读懂规范背后的规则。
作者:
舞长安
时间:
2016-12-15 14:54
考虑实际情况出变更。
设计不排除闭门造车,中国的标准,落后的不是一点。
作者:
学习自控仪表
时间:
2016-12-15 16:20
gubai0348 发表于 2016-12-15 11:02
规范给的是没错的,如果与现场不符,那就是你没有读懂规范背后的规则。
我们的出发点是冬季不冻。
设计给的图是没有问题,但是冬季零下二三十度,这是我们要经常面对的。