懒虫工控(旧)

标题: 在考试中心碰见的一题 看看大家的解释 [打印本页]

作者: liusha    时间: 2016-12-11 06:16
标题: 在考试中心碰见的一题 看看大家的解释
本帖最后由 liusha 于 2016-12-11 06:19 编辑

1.如果浮球液位计的浮球破,则仪表输出最有可能的是( )
A.偏大
B.偏小
C.最大
D.任意值
2.热电阻所测温度偏低,则以下因素不大可能的是( )
A. 保护管内有金属屑、灰尘
B. 接线柱间集灰
C. 引出线接触不良
D. 热电阻短路
我的想法跟答案不太一致 想请教大家解释下。


作者: 江枫    时间: 2016-12-11 07:46
B,D不知道对不对?
作者: 飘绵殇城    时间: 2016-12-11 10:30
BC,短路仪表显示偏低
作者: liusha    时间: 2016-12-11 12:21
本帖最后由 liusha 于 2016-12-11 12:23 编辑
江枫 发表于 2016-12-11 07:46
B,D不知道对不对?

不好意思第一道题 我给错选项了 考试中心的答案是最小  不过我感觉是偏小吧 第二题是c
作者: liusha    时间: 2016-12-11 12:23
飘绵殇城 发表于 2016-12-11 10:30
BC,短路仪表显示偏低

不好意思第一道题 我给错选项了 考试中心的答案是最小  不过我感觉是偏小吧 第二题是c 正确
作者: 王天泽    时间: 2016-12-11 15:21
原题是:
如果浮球液位计的浮球破,则仪表输出最有可能的是( )
A偏大;B最小;C偏小;D任意值

作者: 王天泽    时间: 2016-12-11 15:25
结合下面这个结构图进行思考:
浮球液位计结构图

作者: liusha    时间: 2016-12-11 16:12
王天泽 发表于 2016-12-11 15:21
原题是:
如果浮球液位计的浮球破,则仪表输出最有可能的是( )
A偏大;B最小;C偏小;D任意值

我疏忽了 把选项打错了
作者: liusha    时间: 2016-12-11 16:14
王天泽 发表于 2016-12-11 15:25
结合下面这个结构图进行思考:

我厂的浮球液位计都是水平安装的
作者: 王天泽    时间: 2016-12-11 16:18
liusha 发表于 2016-12-11 16:12
我疏忽了 把选项打错了

是否已经理解了为什么选择最小?
作者: celanese刘威    时间: 2016-12-11 16:37
是因为浮球破了,有工艺介质进入,没有浮力!导致角行程或电容变化吗?菜鸟一个请求解答!

作者: liusha    时间: 2016-12-11 22:12
王天泽 发表于 2016-12-11 16:18
是否已经理解了为什么选择最小?

你给的图 理解的话浮球破了 下降到底呗

作者: 王天泽    时间: 2016-12-11 22:17
liusha 发表于 2016-12-11 16:14
我厂的浮球液位计都是水平安装的

是浮球液位计水平安装还是浮球液位开关水平安装?
作者: jcicwht    时间: 2016-12-12 08:14
浮球漏了将位于最下端,仪表指示最小
作者: liusha    时间: 2016-12-12 18:04
王天泽 发表于 2016-12-11 22:17
是浮球液位计水平安装还是浮球液位开关水平安装?

浮球液位计

作者: liusha    时间: 2016-12-13 18:46
天泽 让我放个我厂的浮球液位计 无奈我厂不让带通信工具 所以自己动手了 画了张
184611f531ggoqqkfhcvz1.jpg

作者: 唐宋元明清    时间: 2016-12-13 19:00
liusha 发表于 2016-12-13 18:46
天泽 让我放个我厂的浮球液位计 无奈我厂不让带通信工具 所以自己动手了 画了张

...

在这个图中,如果浮球破裂,也就是没有了浮力,那么,这个浮球的指示应该在它测量范围的最低点。




欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) Powered by Discuz! X3.2