懒虫工控(旧)

标题: 仪表蒸汽伴热闹出的笑话 [打印本页]

作者: 王天泽    时间: 2016-12-10 23:55
标题: 仪表蒸汽伴热闹出的笑话
在寒冷的冬季,在我们现场都有伴热,有的是蒸汽伴热,有的是使用的电伴热。
今天我们来看看这个蒸汽伴热。
现场使用的蒸汽伴热,随着伴热蒸汽温度的下降,会出现凝结水。
这个凝结水也存在着一定的温度,冬季,哪里有点热,天气稍微冷一点,就看见好似在冒蒸汽一样,不好看。
企业现在都要求节能减排呢。我们为何不把这个改造一下呢。
蒸汽伴热凝结水之前都是直接进下水沟了,那我们现在回收一下。
在现场增加凝结水管道,把这些收集起来。
收集起来的这些凝集水,也有点温度啊,我们再利用一下……
把这个回收管道接进伴热蒸汽管道吧,让它循环么。这里要防止倒流,我们增加个止回阀吧,这样就不倒流了啊。
完事了,整体思路:凝结水回收---(进)凝结水回收管---(再利用)接进伴热蒸汽管道。
搞定,我们为企业节能减排。
蒸汽伴热回收示例图
小伙伴们,这个思路不错吧!这样能实现吧!从中你受到了什么启发呢?



作者: 小小虫    时间: 2016-12-11 08:15
冷凝液回收改造想法不错,我也有见过,不过,冷凝液进伴热管道有些问题,对于位置较高伴热不利,伴热蒸汽温度也会降低。冷凝液可以经过处理进除氧系统,做水暖水,做循环水补水。

作者: 飘绵殇城    时间: 2016-12-11 10:35
现在蒸汽伴热不都是进行冷凝液收集吗,一个蒸汽伴热分为进口和出口,进口为伴热分配站,直接连接伴热蒸汽管道,出口为收集站安装有疏水阀,有冷凝液了疏水阀打开将冷凝液收集,无冷凝液阀门不动作,减少蒸汽使用。这才是真正的节能减排。
作者: gubai0348    时间: 2016-12-15 11:44
想法很好,但是,这里我要说但是,它回不回去,原因,动力不足。
介质流动需要动能,它的来源包括:压力差,密度差引起的压力差。
这个图示,我没看到压力差,所以它流不动。
节能最好的方法就是:物尽其用。如果排出的水温和伴热需要的温度基本接近,那么就够了。
出来的热水统一回收用于环境取暖之类即可。