懒虫工控(旧)
标题:
AVP301阀门定位器整定后位置变送器指示不对
[打印本页]
作者:
王天泽
时间:
2016-12-4 20:22
标题:
AVP301阀门定位器整定后位置变送器指示不对
前几天,好友一石银子遇见了一个阀门定位器的问题:山武AVP301阀门定位器使用中出现问题,在现场进行了自整定之后,出现了阀位变送器指示与实际的阀位相反的情况。
在山武的阀门定位器里面,有两种形式:分体式和一体式。
AVP301属于分体式带开度变送模拟信号(DC 4-20mA)的阀门定位器。
在出现了这个问题之后,也是束手无策,由于没有专用的手操器,现场的阀门定位器的相关参数也看不到,无从下手了。
这个问题,怎么办呢?
阀门定位器的位置变送和实际的相反,将影响到工艺人员的操作,这个问题比较棘手。
思前想去,进行了如下处理,问题解决。
以上解决办法,由好友一石银子分享。
作者:
wen6952417
时间:
2016-12-4 20:29
这种情况可以在dcs上面改
作者:
wen6952417
时间:
2016-12-4 20:31
用银子这种方法可以解决嘛,我没有遇到这种情况。
作者:
小小虫
时间:
2016-12-4 21:40
我只能想到在dcs组态中修改。
作者:
丿永不言弃
时间:
2016-12-5 07:43
学习一下
作者:
jcicwht
时间:
2016-12-5 07:57
学习借鉴下
作者:
PSPCAU8001
时间:
2016-12-5 11:35
学习借鉴一哈
作者:
王天泽
时间:
2016-12-5 12:36
wen6952417 发表于 2016-12-4 20:31
用银子这种方法可以解决嘛,我没有遇到这种情况。
他在现场就是这样解决的。
作者:
15869335560
时间:
2016-12-5 13:35
可以在DCS修改一下
作者:
celanese刘威
时间:
2016-12-5 18:06
xue xi xue xi
作者:
1522188257
时间:
2016-12-5 22:08
正想看看怎么解决
作者:
王天泽
时间:
2016-12-5 22:44
看到好几位朋友说在DCS里面去改。可以,肯定可以啊。
但是有没有想过,今天我现场的阀门定位器出现了问题,去DCS系统修改,明天我现场的另一个阀门定位器出现了问题,还是去DCS系统修改……
这个问题永远在那里。
作者:
远方
时间:
2017-5-28 10:23
学习一下
作者:
一帆风顺
时间:
2017-6-1 08:28
感谢分享
作者:
meixiaowei
时间:
2017-6-5 13:02
日本的东西很少坏,调试的次数不多,真好,拿下来学习吓死
作者:
cxw
时间:
2018-4-26 21:57
学习借鉴下
作者:
xgqxgq
时间:
2021-3-17 08:23
好资源,谢谢
作者:
nanjingdaxue
时间:
2021-7-29 07:54
用银子这种方法可以解决嘛