标题: 涡街流量计示值不准
有台测量蒸汽的涡街流量计使用中突然流量变为零,一个半小时后自动恢复,温度显示正常,未有波动,涡街接线无松动、受潮现象,哪位大神给分析指导下

作者: 舞长安    时间: 2016-12-1 21:59
你所说的流量突然变为零,指的是哪里的呢?

作者: 15869335560    时间: 2016-12-1 22:07
舞长安 发表于 2016-12-1 21:59
你所说的流量突然变为零,指的是哪里的呢?

现场和DCS都变为零

作者: 舞长安    时间: 2016-12-1 22:11
15869335560 发表于 2016-12-1 22:07
现场和DCS都变为零

排除工艺操作的问题,也就是仪表的问题了,仪表的问题就是发生体和主板间的问题,由于后期恢复了,那么,对于发生体初步判断可能不存在问题。剩下的就是主板了。

作者: 15869335560    时间: 2016-12-1 22:18
舞长安 发表于 2016-12-1 22:11
排除工艺操作的问题,也就是仪表的问题了,仪表的问题就是发生体和主板间的问题,由于后期恢复了,那么, ...

温度稳定,工艺问题的可能性不大,由于是夜班时出的问题,我们值班人员去看的时候故障已消除,没查出原因

作者: 舞长安    时间: 2016-12-1 22:22
15869335560 发表于 2016-12-1 22:18
温度稳定,工艺问题的可能性不大,由于是夜班时出的问题,我们值班人员去看的时候故障已消除,没查出原因 ...

排除工艺操作的问题,也就是仪表的问题了。(这里已经说了排除工艺操作的问题了,因为你说的温度是正常的。)仪表的问题就是发生体和主板间的问题,由于后期恢复了,那么,对于发生体初步判断可能不存在问题。剩下的就是主板了。
目前的判断是主板存在问题,具体是主板的什么问题,不好说。

作者: 学习自控仪表    时间: 2016-12-2 20:24
问题找到了吗?找到了分享一下具体是什么原因造成的。

作者: 河边的小草鞋    时间: 2016-12-3 15:00
周边是否有大电机或者其他干扰源,还有变送器厂家是那一家的,变送器质量也不好说
作者: 15869335560    时间: 2016-12-7 16:32
原因找到了,传感器电缆接触不好,谢谢各位
作者: 王天泽    时间: 2016-12-7 16:55
传感器电缆接触不好
是接线端子处的还是内部连接的?