懒虫工控(旧)

标题: 关于天然气流量计(涡轮)压缩系数范围 [打印本页]

作者: leo_0088    时间: 2016-11-30 14:56
标题: 关于天然气流量计(涡轮)压缩系数范围
本帖最后由 leo_0088 于 2016-11-30 15:06 编辑

介质:天然气;压力:2.13Mpa燃气公司流量计(贸易结算用):
品牌:德国爱拓利ACTARIS涡轮流量计
修正仪:Corus PTZ气体体积校正仪,可以被设置为 P压力补偿,PT压力、温度补偿 PTZ 压力、温度、压缩因子补偿校正仪。
    Corus PTZ根据规定的基础环境,并根据测量出的工况体积,环境的温度、压力、压缩系数来计算气体体积。
计算公式如下压缩系数波动
1.png

修正仪显示:
3.jpg

车间使用的流量计:
品牌:艾默生8800D涡街流量计,压缩系数默认设为“1”
2.png

计算举例:

燃气公司计算
Qm=31.8m3/h,P=22.363Bar=2.2363MPa,T=21.85℃=273.15+21.85=295K,
C=(P/Pb)*(Tb/T)*(Zb/Z)=(2.2363/0.101325)*(293.15/295K)*(1/0.9578)
       =22.898471899685729797522353363939
Qb=C*Qm=728.17Nm3/h
车间计算:采用相同温度压力,就只有一个压缩系数的差别:
V0=31.8m3/h,P0=2.2363=2.2363Mpa,pn=0.101325Mpa,Tn=293.15K,T0=295K
Vn=31.8*((2.2363/0.101325)*(293.15/295K)=697.44Nm3/h.
燃气公司与车间比: {(728.17-697.44)/697.44}100%=4.38%.


       这样,就有了4.4%的误差,查了两个标准(《GB_T 21391-2008用气体涡轮流量计测量天然气流量》《GBT 18603-2014 天然气计量系统技术要求》),都有这个压缩因子,我想问,这个误差有标准范围吗?4.4%也太大了些!





作者: 王天泽    时间: 2016-11-30 17:05
计算公式参见GB18603中B2、B3、B4部分。
对于天然气的压缩系数,在对应的温度、压力条件下,压缩系数固定。
对于不同厂家给出的计算公式,存在差别,必将得出不同等的数值。





欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) Powered by Discuz! X3.2