懒虫工控(旧)

标题: 温度测量是否需要温变 [打印本页]

作者: 唐宋元明清    时间: 2016-11-28 17:01
标题: 温度测量是否需要温变
在现场仪表中,有的地方,我们会看到通过热电阻温度计或者热电偶温度计之后,进入了温度变送器,然后温度变送器输出一个4-20mA的电流信号至DCS系统机柜卡件。
但是有的时候,又看到一些地方的温度检测,是没有温度变送器的,直接采用的热电阻温度计或者热电偶温度计信号接入DCS系统机柜卡件。
那么,什么时候我们需要配置温度变送器呢?

作者: 三千胡杨    时间: 2016-11-29 18:48
温度测量点较少,仅几个那么配置热阻/偶卡件,我觉得是不划算。对于热偶在现场施工时还需单独采购补偿导线,不方便。

个人偏向于一体化温变4-20ma进DCS,这样对于DCS组态比较方便,同时减少备件卡件的种类,节约成本。




欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) Powered by Discuz! X3.2