标题: 磁翻板液位计远传显示突然变0 [打印本页]

作者: zhaogui900    时间: 2016-11-27 16:48
标题: 磁翻板液位计远传显示突然变0
安装在一个大凝聚桶上的一台磁翻板液位计,(备注:凝聚桶材质为不锈钢,凝聚桶底部安装有搅拌电机机)。此液位计正常使用中突然DCS上的数值从1700mm变为0mm。
1:经检测发现传感器电阻变化率正确
2:经检查为液位变送器输出模块损坏,(模块的接线为2线制
3:更换液位变送器,只使用1-3分钟(此过程总共更换了4只变送器模块都存在使用短时间就被损坏的现象),DCS画面上液位数值显示又变为0mm。
4:从现场用手操器发送标准的4-20MA模拟量信号,发现DCS上面4MA、8MA、12MA、16MA、20MA所对应的量程显示值都正确。
5:信号线屏蔽已接好,2线制的信号线上测量从dcs卡件供到现场的电压为25vDC。
试分析液位变送器损坏可能存在的原因。

作者: gubai0348    时间: 2016-11-27 21:56
那么电机接地是否符合要求,有没有可能是电机引起模块损坏?请考虑
作者: 小小虫    时间: 2016-11-28 11:10
前面已经检查了那么多,估计搅拌电机影响的。

作者: 学习自控仪表    时间: 2016-11-28 13:58
更换了以后一会就坏了,是不是烧坏了?

作者: 唐宋元明清    时间: 2016-11-28 17:07
2:经检查为液位变送器输出模块损坏,(模块的接线为2线制)
你为何要特别明确这个2线制呢,问题是不是就出在这里呢?

作者: celanese刘威    时间: 2016-11-28 19:59
FF总线的吗?

作者: 王天泽    时间: 2016-11-28 21:09
celanese刘威 发表于 2016-11-28 19:59
FF总线的吗?

这些东西未必支持FF总线吧。
作者: celanese刘威    时间: 2016-11-29 01:14
王天泽 发表于 2016-11-28 21:09
这些东西未必支持FF总线吧。

还有是先到PLC在通讯到DCS的!

作者: lansenlin    时间: 2016-11-29 08:35
变送器如此频繁的损坏,感觉是有强电串入信号回路了。
作者: 王天泽    时间: 2016-11-29 12:50
celanese刘威 发表于 2016-11-29 01:14
还有是先到PLC在通讯到DCS的!

这个我不清楚,要看他们现场的配置情况了。
作者: 15869335560    时间: 2016-11-29 21:37
lansenlin 发表于 2016-11-29 08:35
变送器如此频繁的损坏,感觉是有强电串入信号回路了。

同意

作者: t3t    时间: 2016-12-2 21:01

1、用信号源从现场送4~20mA信号时,供电电源是不是DCS提供的?
2、首先要排查电源是否有异常,比如现场可以随便换个压变啥的4~20mA表计接上去,看看表计是否能可靠工作

3、如果观测不出啥异常呢,,,那么烧板子?,除了电路搭的太臭呢,,,哥再想不出,有旁啥原因喽


      


作者: 河边的小草鞋    时间: 2016-12-3 14:56
是不是有感应电,强电把传感器烧了。