有没有遇见气动调节阀振荡呢,都是哪些因素产生的振荡呢?
对于现场出现的一些调节阀振荡问题进行了总结,发现在现场的调节阀产生振荡主要有以下一些原因:
调节器输出信号不稳定。
口径选得过大,调节阀在小开度状态下工作。
阀门定位器灵敏度过高。
流闭型,不平衡力变化为“+”Ft。
调节阀固有频率与系统固有频率相接近而产生共振。