懒虫工控(旧)

标题: 调节阀导向和正装反装 [打印本页]

作者: 学习自控仪表    时间: 2016-11-19 22:11
标题: 调节阀导向和正装反装
各位师傅,调节阀的正装反装就是阀芯的正装反装,但是调节阀的正装反装和调节阀的导向是什么关系呢?哪位师傅知道给讲讲。

作者: 舞长安    时间: 2016-11-21 12:30
对于调节阀正装、反装与导向的关系。
在现场中,不知道你有没有讲过双座调节阀。
双座调节阀结构
对于双座调节阀这样的,是具有双导向的,那么它就可以正装或反装。
对于单导向的,而不能更改的。这个就需要从执行机构或者阀门定位器上面想办法了。
那么,这个问题就是说,具有双导向的调节阀就可以正装反装。主要的还是要对调节阀内部的结构有明确的认识和理解。

作者: 学习自控仪表    时间: 2016-11-23 18:23
舞长安 发表于 2016-11-21 12:30
对于调节阀正装、反装与导向的关系。
在现场中,不知道你有没有讲过双座调节阀。

高压阀、三通阀、蝶阀的正装反装又是怎么回事呢?谢谢

作者: 舞长安    时间: 2016-11-24 15:31
学习自控仪表 发表于 2016-11-23 18:23
高压阀、三通阀、蝶阀的正装反装又是怎么回事呢?谢谢

对于双导向的阀芯(即上、下均导向)只需正作用执行机构就可实现作用方式的改变。当阀芯正装时,为气闭阀;阀芯反装时,为气开阀。如双座阀、单座阀。
对单导向阀芯(仅阀芯上端一处导向)不可能反装。气开、气闭的改变,只能更换执行机构。气闭调节阀配正作用执行机构,气开调节阀配反作用执行机构。如角形阀、高压阀等。
内容来自:懒虫工控 原文链接:http://www.lanchonggk.com/thread-2486-1-1.html



作者: 学习自控仪表    时间: 2016-11-25 08:41
舞长安 发表于 2016-11-24 15:31
对于双导向的阀芯(即上、下均导向)只需正作用执行机构就可实现作用方式的改变。当阀芯正装时,为气闭阀 ...

感谢回答,谢谢!

作者: zhaogui900    时间: 2016-11-28 12:35
一般蝶阀的结构是对称的,不分入口和出口,所以不存在装反的问题。其它结构的调节阀,入口和出口装反了,则会影响阀的流量特性,引起流通能力的改变,有时还 容易使盘根处泄漏。对于单座阀,装反会使不平衡力改变方向,甚至影响阀的稳定性。在高压调节阀中,流向选择不当还会影响使用寿命。