懒虫工控(旧)
标题:
自动化仪表调试技术交底
[打印本页]
作者:
王天泽
时间:
2016-11-16 11:07
标题:
自动化仪表调试技术交底
在一些工程上面,有可能你跟过,有可能你没有跟过。
你有没有听到:
技术交底
那么,交什么底呢?你知道吗?
一个自动化现场仪表的调试,技术交底都有哪些呢?
这些交底又是向谁交底呢?
作者:
gao
时间:
2016-11-16 11:09
谢谢分享
作者:
legendli
时间:
2016-11-16 12:34
认真学习。规范作业!
作者:
gubai0348
时间:
2016-11-17 08:00
交底:按字面意思就是把底限告诉你,技术上告诉的则是技术标准,所以交底交的是技术施工要求,注意事项,施工方法。交底的对象是技术要素和施工方案的接受方。
自动化仪表的调试技术交底至少包括:仪表的使用环境,调试过程对生产过程的影响,调试步骤,调试过程的注意事项,调试过程中可能的异常现象及应对措施,调试的验收标准。为了防止调试人员不清楚,遗漏或者错误的执行要求,交底应形成书面文件,双方签字。
作者:
唐宋元明清
时间:
2016-12-13 19:34
自动化仪表调试技术交底
一、工程概况
二、施工准备
1.材料设备要求
(1) 对到货仪表首先核对随机装箱单。
(2) 按设计规格表和有关资料(说明书、图纸)列出设备、材料汇总明细表。
(3) 检查仪表外包装及仪表外观有无损坏、水浸、污染等现象并做好记录。
(4) 检查出厂说明书是否详尽,随带配件是否齐全。
(5) 核对被校验仪表铭牌上规格型号是否符合设计要求。
(6) 检查出厂合格证及出厂检定证书,确认出厂状态。
(7) 详细填写检查结果,对短缺、不符、损坏部分要由供应商签字确认。
2.主要机具
(1) 标准模拟信号发生器(如压力、温度、电压、电流等标准信号发生装置)。
(2) 标准信号检定仪器(如精密压力表、标准温度计、标准数字电压表、电流表等)。
(3) 万用表、标准电压(电流)源、标准电阻箱等。
(4) 扳手、螺丝刀、钳子等电工常用工具。
(5) 铜管、胶管、压力接头、聚四氟乙烯带、电线、锷鱼夹等辅料。
3.作业条件
(1) 仪表单体调试在仪表到货后,现场安装之前,在检定内进行,旨在消除出厂合格的仪表经过运输或存储后某些性能的变化。
(2) 单体调试的调试问应满足仪表调试的各种条件,如:环境、电源、气源等。具体按仪表说明书要求确定。
(3) 系统调试是在整个系统安装工作完毕,投入使用之前进
行。
(4) 核查完现场安装仪表的规格、型号、测量范围、安装位
号,应与施工图表相符。
三、施工工艺
1.仪表单体调试
(1) 选用标准表的精度等级必须高于被校仪表的精度等级,一般要求高两级。
(2) 检查调校用的连接线路、管路应正确可靠。
(3) 电源电压、气源压力与被校表相符。
(4) 通电预热达到热稳定时间后,给被检仪表施加(温度、压力、流量、液位等参数的)模拟量信号。
(5) 依次施以0%、25%、50%、75%、100%的标准输入信号,通过标准检定仪器观察被检表输出值。其输出误差应在允许的范围之内。
(6) 反行程施加100%、75%、50%、25%、0%的标准输入信号,检查其输出误差及偏差应在允许范围之内。
(7) 对超差仪表要按说明书要求对可调节部分进行精度、线性度等调整,直至满足设计要求为止。
(8) 仔细记录上下行程每一点输出值,认真填写检测报告单,做好原始记录。
(9) 经过校验合格的仪表要由其他检定人员抽取第一次检定值的三点进行复检,确认无误后,在报告单上签字。将合格仪表分类摆放,做好标识。