懒虫工控(旧)

标题: 压力变送器二选二 vs 二选一 [打印本页]

作者: pcdhacker    时间: 2016-1-25 09:21
标题: 压力变送器二选二 vs 二选一
现场有两台测量同一位置压力的变送器且带有压力高联锁,请分析此联锁采用二选二或二选一的优缺点。


作者: 仪麦    时间: 2016-1-25 11:13
根据设计要求,非常重要的仪表参数,需二选二,即用“和”或“或”条件,保证安全性。
作者: srdou    时间: 2016-1-26 17:11
石油化工安全仪表系统设计规范,对这些有要求,而且说的很到位!

传感器的冗余方式选用.jpg (20.16 KB, 下载次数: 153)

传感器的冗余方式选用.jpg

作者: Dreamweaver    时间: 2016-1-27 00:26
srdou 发表于 2016-1-26 17:11
石油化工安全仪表系统设计规范,对这些有要求,而且说的很到位!


测量仪表的冗余设置,并不表示冗余设置就对应安全完整性等级。


同时可参看下图:
SIS 控制器-降级.png


作者: gubai0348    时间: 2016-1-28 11:35
超压联锁,2选2,两台同时超压,联锁动作,任一超压联锁不动作。意味着系统的稳定性比2选1更高,但存在安全风险,即有一台存在堵的情况时,联锁动作取决于2台对系统超压反应最慢的一个,联锁相对迟缓,但系统更平稳。如果系统是稍微超压不要紧,但平稳性更重要的建议选此。
2选1则为联锁动作反应取决于敏感性更强的传感器,反应迅速,但容易误报。如果系统属于那种超压就出现不可挽回的损失的设施,严禁超压的,则建议采用2选1模式。
总而言之,个人认为一个求稳,一个求快。控制上的准取决于管理和设备选型。
作者: pcdhacker    时间: 2016-1-29 08:50
gubai0348 发表于 2016-1-28 11:35
超压联锁,2选2,两台同时超压,联锁动作,任一超压联锁不动作。意味着系统的稳定性比2选1更高,但存在安全 ...

不错 有参考意义!!谢谢
作者: Dreamweaver    时间: 2016-1-30 21:03
pcdhacker 发表于 2016-1-29 08:50
不错 有参考意义!!谢谢

4#的图,看着很清晰明了!
作者: 长安小生    时间: 2016-1-30 23:04
学习了,谢谢
作者: wsycnzdm    时间: 2016-5-27 17:03
内容挺不错,谢谢分享
作者: superman    时间: 2020-3-22 08:23
内容很好!
作者: Karlin    时间: 2020-3-30 15:02
感谢分享