懒虫工控(旧)

标题: 费希尔阀门定位器输出疑惑 [打印本页]

作者: shisenwei    时间: 2016-11-14 21:23
标题: 费希尔阀门定位器输出疑惑
费希尔定位器调节气关阀时,给定的阀位是零,定位器输出的小风表显示应该是零吗?调节的如果是气开阀的话,小风表显示又是多少?其他品牌的定位器和这个一致吗?
作者: shisenwei    时间: 2016-11-14 21:26
第二个问题气开,写错了
作者: 王天泽    时间: 2016-11-14 21:36
关于气开阀和气关阀
气开阀,依靠的是气源压力使得阀门开启。
气关阀,依靠的是气源压力使得阀门关闭。

气开阀,阀门定位器输出的风压应该是20-100KPa,气关阀相反。
这个风压具体看一下阀门要求以及阀门定位器的参数。

作者: shisenwei    时间: 2016-11-14 21:45
王天泽 发表于 2016-11-14 21:36
关于气开阀和气关阀
气开阀,依靠的是气源压力使得阀门开启。
气关阀,依靠的是气源压力使得阀门关闭。

气关阀,不动做阀门时输出是否为零?

作者: 王天泽    时间: 2016-11-14 22:05
shisenwei 发表于 2016-11-14 21:45
气关阀,不动做阀门时输出是否为零?

能否详细的说说你所说的不动作是在何种情况下,或者举个切实的例子。
作者: 西风6年    时间: 2016-11-14 22:53
气关阀——故障开——FO
这几个是一个意思,那么当阀全关的时候阀门定位器输出的风压表应该是显示有压力值得,标准的风压信号是20-100KPa对应的是4-20mA。至于输出风压是多少,这个就需要看定位器的原理结构了,原理结构不一样输出的风压是不一样的。
作者: 思考人生    时间: 2019-3-3 21:10
要么全输出  要么就是0   