懒虫工控(旧)

标题: 电动调节阀主要性能及测试 [打印本页]

作者: 舞长安    时间: 2016-11-13 09:03
标题: 电动调节阀主要性能及测试
本帖最后由 舞长安 于 2016-11-13 09:14 编辑

电动调节阀主要性能指标有:基本误差、回差、死区、额定行程偏差、泄漏量、密封性、耐压强度、外观、额定流量系数、固有流量特性、耐振动、温度、长期工作可靠性、防爆、阻尼特性、电源电压变化影响、环境温度变化影响、绝缘电阻、绝缘强度等。前10项指标的要求和试验方法均与气动调节阀相同或相似,其中基本误差、回差、死区、泄漏量、密封、外观、阻尼特性、电源电压变化影响、绝缘电阻为出厂试验项目,后3 项性能指标的要求和试验方法为:
1、阻尼特性
电动调节阀的阻尼特性,在正、反行程的两个方向上规定为阀杆不超过3次“半周期”摆动。试验方法是在输入端分别加入输入信号范围值的20%、50%、80%信号,观察阀杆在正、反行程相应位置上“半周期”摆动次数。

2、电动调节阀的供电电压在220(+20、-30)V 范围内变化时,阀杆的位移变化值不应超过全行程的1.5%。试验方法是在电源电压为220V 时,在输入端加入信号范围值的20%的信号测量相对应的阀杆行程值,然后将电源电压调到190V 和240V,测量相对应的阀杆行程变化值。再依次加入信号范围值的50%、80%的信号、测量阀杆行程的变化值。


作者: 舞长安    时间: 2016-11-13 09:14
本帖最后由 舞长安 于 2016-11-13 09:25 编辑

3、绝缘电阻
当环境温度为10~35℃、相对湿度不超过85%时,电动调节阀的绝缘电阻应符合下列规定:
各输入端子对机壳不小于20MΩ;
各输入端子对电源端子不小于50MΩ;
电源端子对机壳不小于50MΩ。