懒虫工控(旧)

标题: 电磁流量计波动问题 [打印本页]

作者: 刘玉乐    时间: 2016-11-1 21:09
标题: 电磁流量计波动问题
  我们厂有台电磁流量计,24供电,测量介质是水,现在没有上水,流量波动很大,怀疑是没有接地的问题,大家给分析一下电磁流量计如何接地?

作者: 江枫    时间: 2016-11-2 06:54
外壳接地就是。波动大应该和空管有管,接地影响不大吧。
作者: 唐宋元明清    时间: 2016-11-2 11:48
如果是分体的,要进行分别接地,也就是转换器和传感器分别接地。
有的仪表转换器上面,你会看到端子上有接地,外壳上也有接地,这个,只需要接其中的一个即可。
然后对于管道来说,
塑料管道,使用的接地环要注意材质;
衬里管道,注意前后端要有电气连接;
金属管道,可以使用连接管道的方法。
对于管道这一块,在仪表采购的时候,对于接地都是要进行考虑的,比如在采购的时候,根据管道的材质,电磁流量计的接地是不是需要相应的接地附件来完成。这些都是要考虑的。

作者: 刘玉乐    时间: 2016-11-3 06:25
江枫 发表于 2016-11-2 06:54
外壳接地就是。波动大应该和空管有管,接地影响不大吧。

好的谢谢
作者: 刘玉乐    时间: 2016-11-3 06:28
唐宋元明清 发表于 2016-11-2 11:48
如果是分体的,要进行分别接地,也就是转换器和传感器分别接地。
有的仪表转换器上面,你会看到端子上有接 ...

老师,衬里的要电气连接?是如何连接?谢谢