我们经常会说,尤其会对公司新来的员工说,现场仪表的知识庞大而复杂,我们要不断的学习进取。
在现场仪表中,我们对于一些现场仪表应该很熟悉,司空见惯了。
今天要和大家分享的是现场仪表中的液位测量仪表的一种:磁翻板液位计
磁翻板液位计简单的说,利用磁性耦合技术实现对设备内液位的测量。
随着科技的发展,我们在现场也见到了在磁翻板液位计的基础上,增加部分元件,使其具体远传功能,也就是将测量信号送至我们的DCS系统中,实现在上位/人机界面的直观显示。
磁翻板液位计带有液位开关
上图:磁翻板液位计带有液位开关
[对于远传来说,有的位置我们设置的是报警点,而有的位置我们则设置的是变送器。]
对于磁翻板液位计的核心部件,莫过于浮子了。
磁翻板液位计浮子结构图
上图:磁翻板液位计浮子结构图
我们可以通过上图,清晰的看到浮子中的磁铁环。
那么,磁翻板液位计又是如何通过磁性耦合技术,直观的表达出液位高度的呢?
通过上图浮子中的磁铁环,产生一个产生磁通量阵列,磁通量阵列与表盘上的翻旗/浮标指示牌产生作用,使其翻转,从而直观的表达出液位的高度。
磁翻板液位计耦合技术
上图:磁翻板液位计耦合技术
上图中直观的表达出了浮子与表盘上的翻旗/浮标指示牌的磁力耦合。

作者: 江枫    时间: 2016-10-30 22:00
现场会有一种情况,就是浮子升上去了,没有使翻旗全部翻转过来,断断续续的,有时会出现续假液位,探讨下怎么处理!
作者: 唐宋元明清    时间: 2016-10-31 18:02
江枫 发表于 2016-10-30 22:00
现场会有一种情况,就是浮子升上去了,没有使翻旗全部翻转过来,断断续续的,有时会出现续假液位,探讨下怎 ...

有没有看到最后一张图片呢?为何浮子上去了而翻旗没有翻转呢,就考虑到了磁性的问题了。
通常这个我们常用的办法是采样磁铁吸过来。
但是过了一段时间之后,好了,又过了一段时间,又那样了,你想想是什么原因呢?

作者: 江枫    时间: 2016-11-1 07:45
一种是液位升的太快,翻旗翻过了,存在磁力耦合消失,翻旗又转回来了的情况嘛?不是太懂!
作者: 江枫    时间: 2016-11-1 08:20
江枫 发表于 2016-11-1 07:45
一种是液位升的太快,翻旗翻过了,存在磁力耦合消失,翻旗又转回来了的情况嘛?不是太懂! ...

不知道有没有立竿见影的办法!还请赐教!

IMG_20161101_081120.jpg (24.43 KB, 下载次数: 209)

IMG_20161101_081120.jpg

作者: 唐宋元明清    时间: 2016-11-2 12:24
江枫 发表于 2016-11-1 07:45
一种是液位升的太快,翻旗翻过了,存在磁力耦合消失,翻旗又转回来了的情况嘛?不是太懂! ...

对于液位上升太快。
分两个情况,一种情况是在开启根部阀是,过于迅速操作。这个操作要缓慢进行。
一种情况是进料,这个是工艺操作的问题了。

你能否详细的说说这个液位上升太快:从设备(形式)、进料方式(管道、控制范围)


作者: 唐宋元明清    时间: 2016-11-2 12:27
江枫 发表于 2016-11-1 08:20
不知道有没有立竿见影的办法!还请赐教!

对于图中的这个问题,我看到这个储罐很大的。
我认为,即使是进料再快,也不可能造成液面的迅猛上涨。应该还是液位计浮子磁性的问题或者是翻旗磁性的问题了。