本安型
仪表
ia
与
ib
之间的区别
ia
等级:在正常工作状态下,以及电路中存在一个故障或两个故障时,均不能点燃爆炸性气体混合物。在ia型电路中, 工作电流被限制在100mA以下。
ib
等级:在正常工作状态下,以及电路中存在一个故障时,不能点烯爆炸性气体混合物。在ib电路中,工作电流被限制在150mA以下。
ia
型仪表适用于0区和1区, ib型仪表仅适用于1区。
ia
与ib
防爆等级
ia
等级: 在正常工作、一个故障和二个故障时均不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备。
正常工作时,安全系数为 2.0;
一个故障时,安全系数为 1.5;
二个故障时,安全系数为 1.0 。
有火花的触点须加隔爆外壳、气密外壳或加倍提高安全系数。
ib
等级 : 在正常工作和一个故障时不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备。
正常工作时,安全系数为 2.0;
一个故障时,安全系数为 1.5 。
正常工作时,有火花的触点须加隔爆外壳或气密外壳保护,并且有故障自显示的措施,一个故障时,安全系数为 1.0 。
作者:
舞长安
时间:
2016-10-28 14:39
危险区域的等级分类
0区(Zone0):易爆气体始终或长时间存在。
1区(Zone1):易燃气体在仪表的政党工作过程中有可能发生或存在。
2区(Zone2):一般情形下,不存在易燃气体且即使偶尔发生,基存在时间亦很短。