一台气开式高压调节阀,带定位器,输入20~100KPa,输出40~200KPa,阀前后压差为30000KPa,阀芯直径8mm,阀行程20mm,膜头有效面积280cm2,阀摩擦力30Kgf。在常压下校验此阀,问达到什么程度,投运后才能正常工作?

1、校行程。
输入20~100KPa,使输出为40~200KPa,阀走完全行程20mm。
2、校验启动压力(流开型)
Po=(△P*πr2+F摩+Fe)/Ae=(300*π(0.4*0.4)+30+280*0.05)/280=70Kpa
(Fe为阀座的压紧力,一般取Fe=0.05Ae)
2.1、输入信号20~100KPa,调整定位器零点,使输出为零(40KPa)
2.2、压缩弹簧,输入从20KPa缓慢增加,直到输出为70KPa,阀门开始启动为止。