懒虫工控(旧)

标题: HART375/475手操器诊断中常见的一些信息 [打印本页]

作者: 唐宋元明清    时间: 2016-10-17 18:37
标题: HART375/475手操器诊断中常见的一些信息
HART375/475手操器诊断中常见的一些信息
Command Not Implemented (命令未执行)
所连设备不支持该功能

Communication Error (通讯错误)
手操器和设备不能正确通讯。检查手操器和设备之间的所有连接,并重发信息

Configuration memory not compatible with connected device
组态存储器的内容与所连设备的组态不兼容

Device Disconnected 设备未连接

Device write protected 设备写保护

Device write protected. Do you still want to shut off? (设备处于写入保护状态。是否仍想关闭?)
设备处于写入保护模式。按“ 是(YES)” 会关闭手操器,此时未发送的数据会丢失。

Display value of variable on hotkey menu?
是否在热键菜单上显示变量值?

Download data from configuration memory to device (将组态存储器的数据下装到设备)
按发送(SEND)软键会从通讯器的存储器向设备传送信息

Ignore next 50 occurrences of status?(忽略后面50个状态事件?)
选择“是(YES)”会忽略后面50个设备状态事件;选择“否(NO)”会显示发生的每个事件。

Online device disconnected with unsent data。RETRY or OK to lose data.
联机设备断开,有未发送的数据。按RETRY(重试),或按OK丢弃数据

Transmitter Fault 变送器出错

Value out of range输入的值超出该变量的类型和大小,或者超出设备规定的最小/最大范围。
作者: linmaoyin    时间: 2016-10-18 09:10
谢谢!学习




欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) Powered by Discuz! X3.2