联锁逻辑图,以后不要再说看不懂! 一、概述: 联锁逻辑图是以逻辑代数为基础,以图形化的结构表达出各个因果逻辑关系的图。 大致分为以下三部分: 1. “原因”部分(输入部分):由工艺信号、操作按钮、就地开关及高低报警等具有逻辑特性的物理量。 2. 逻辑运算部分(功能块部分):将各输入条件根据工艺的的安全性、时序性、备用性的特点将各输入进行逻辑运算的关系。 3. “结果”部分(输出部分):将逻辑运算的结果通过输出模件到现场阀门、开关、继电器等方式执行或在操作屏幕上显示。 二、逻辑代数基础: 1. 逻辑变量与常量 逻辑变量:采用逻辑变量表示数字逻辑的状态,逻辑变量的输入输出之间构成函数关系。 逻辑常量:逻辑变量只有两种可能的取值:“真”或“假”,习惯上,把“真”记为“1”,“假”记为“0”,这里“1”和“0”不表示数量的大小,表示完全对立的两种状态。 2. 逻辑运算: 2.1逻辑常量运算公式
2.2逻辑变量、常量运算公式
变量A的取值只能为0或为1,分别代入验证。 三、 逻辑代数的基本定律 3.1与普通代数相似的定律
3.2吸收律 吸收律可以利用基本公式推导出来,是逻辑函数化简中常用的基本定律。
3.3 摩根定律:又称为反演律,它有下面两种形式
3.4逻辑函数的表示方法 - 逻辑表达式
- 真值表
- 卡诺图(邻接真值表)
- 逻辑图
- 波形图
表示方法之间的转换
四、常用的逻辑组合:4.1 “同或”逻辑:
特征:两个输入变量相同输出为1 4.2 “异或”逻辑:
特征:两个输入变量相异输出为1
逻辑图: 真值表:
4.3 “三取二”逻辑:
特征:三个输入变量至少有两个为1时,输出为14.4“自锁”逻辑:
4.5 “延时单元” ①1—0延时:当输入信号由1变为0时,输出经过一段固定时间后变为0.
②0—1延时:当输入信号由0变为1时,输出经过一段固定时间后变为1
③脉冲单元:当输入信号由0变为1时,输出会产生一个固定时间1,之后为0
脉冲特征:有固定的脉冲时间,触发条件为上升沿触发。 4.6 “RS触发器”:(双稳态触发单元)意义:如果两个输入信号为1,输出信号才有效。该模块具有记忆功能。
|