懒虫工控(旧)
标题:
DCS操作室和机柜间因配备什么灭火设施?
[打印本页]
作者:
仲夏之魂
时间:
2016-10-10 11:09
标题:
DCS操作室和机柜间因配备什么灭火设施?
DCS操作室和机柜间因配备什么灭火设施?是水基型灭火器还是二氧化碳灭火器更合适?
作者:
学习自控仪表
时间:
2016-10-10 15:03
水基型灭火器的原理是药剂扩散形成一层水膜,阻断可燃物与空气。
作者:
davy525
时间:
2016-10-11 12:24
本帖最后由 davy525 于 2016-10-11 12:26 编辑
各种灭火器有各自的优点,同时亦有缺点。可参照下图:
灭火器选择分析表.jpg
(322.56 KB, 下载次数: 241)
下载附件
保存到相册
灭火器对照表
2016-10-11 12:26 上传
作者:
hzf
时间:
2016-10-19 22:10
选二氧化碳的吧!带电设备不宜选水基型。
作者:
刘玉乐
时间:
2016-10-21 21:10
我想也是二氧化碳
作者:
lzwg
时间:
2016-10-25 15:45
干粉灭火器
作者:
lzwg
时间:
2016-10-25 15:46
二氧化碳灭火器,关键看什么地方着火
作者:
leon
时间:
2018-7-29 11:34
我厂是选择CO2
作者:
mengyanru
时间:
2019-11-5 10:05
七氟丙烷也可以
作者:
leadar
时间:
2019-12-16 18:30
感谢楼主,学习学习
欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/)
Powered by Discuz! X3.2