标题: 差压液位计在30%以下不准,求各位前辈指导下。
这个差压液位计装在密闭容器里,负压罐(-77kpa),最近一到30%以下就开始不准,罐里都没有液位了,但表头显示还有10%~18%,液位一到30%以上就开始显示正常,我们根据实际液位做零点迁移也不是办法,小辈刚踏入仪表行业,求各位前辈分析下原因,是变送器飘零了么?谢谢。
作者: Dreamweaver    时间: 2016-10-4 18:03
能否提供一下现场的图片?
是什么介质?
作者: 手拿锤子    时间: 2016-10-4 21:14
Dreamweaver 发表于 2016-10-4 18:03
能否提供一下现场的图片?
是什么介质?

不好意思,现在没图片,介质是溶剂油。
作者: Dreamweaver    时间: 2016-10-4 21:17
手拿锤子 发表于 2016-10-4 21:14
不好意思,现在没图片,介质是溶剂油。

现场能不能拆呢
作者: 手拿锤子    时间: 2016-10-4 21:37
Dreamweaver 发表于 2016-10-4 21:17
现场能不能拆呢

有根部阀,工艺不用的话可以拆开看看,有哪些原因可以导致这种情况出现,遇到过么?
作者: 学习自控仪表    时间: 2016-10-5 15:50
手拿锤子 发表于 2016-10-4 21:37
有根部阀,工艺不用的话可以拆开看看,有哪些原因可以导致这种情况出现,遇到过么? ...

出现这个情况,你能不能在现场仪表的输出端子量一下输出电流。如果输出电流和表的显示是对应的,就说明问题在现场。可能是表的问题或者是工况介质的问题,只需要查现场这边就可以了。

作者: zllshow888    时间: 2016-10-11 11:04
是不是负压式管道里没有充满被测介质
作者: t3t    时间: 2016-10-11 19:53

帅克图说_真空罐中差压液位变送器测不准.gif

真空负压时  液位测不准记录图2.jpg



作者: jcicwht    时间: 2016-10-14 07:43
负压的影响
作者: 北京铁强科技    时间: 2016-10-14 08:17
变送器是绝压的吗
作者: 行者    时间: 2016-10-14 22:04
把手操起挂上,看看液位和压差能不能对得上,能对得上看看输出电流是否有问题,对不上设置的量程和迁移量可能有问题了。
作者: 15869335560    时间: 2016-10-27 08:58
有可能是负压的影响吧