绝压压力传感器、表压压力传感器的仪表校验有没有区别?
之前在现场只做过普通的压力变送器的仪表校验,没做过绝压压力变送器的校验。
不知道这个绝压压力怎么校验。感觉我们好像在现场就没有办法校验这个仪表,没设备啊。
大家在现场有没有校验过绝压压力传感器,哪位朋友清楚这个校验,麻烦说一下。怎么做?

作者: gubai0348    时间: 2016-9-30 21:34
本帖最后由 gubai0348 于 2016-9-30 21:41 编辑

根据 数字压力计检定规程 JJG875-2005
4.1.4 用于绝压测量的压力计应有绝压的标志或符号。

JJG 882-2015压力变送器检定规程
6.2.3.3 d)绝对压力变送器的零点绝对压力应尽可能小,由此引起的误差应不超过允许误差的 1/10~1/20

其他的方面均按正常压力变送器的程序执行。
为了便于实际使用,实际中的标准器应能指示实际绝对压力,或者通过指示当前绝对大气压力来间接计算绝对压力。
作者: t3t    时间: 2016-10-4 08:24
哥哥我的手机,不知为啥贴不成图喽,一点击"选择文件",就闪跳出帖子喽
各种病玛德
安卓系统

哥的破手机啊 。

有比对标准,才能"校验",,,绝压表现场没法校验,也无需校验 。

但是,
买哥村标准绝压计,买哥村超灵敏校验泵的,哥哥我不反对啊
嘎嘎嘎

作者: t3t    时间: 2016-10-4 09:53
现场校验,可用这样的东东 —— 一块电池供电的标准绝压计,一台超灵敏携台两用校验泵
他俩组成轻量级压力计量系统,造压极限,大约3kPa绝压,调压稳压能力±1Pa绝压
它是世界上第2.1好用的携式压力校验本泵(这样说不违反广告法哈,嘎嘎嘎)
第一好的,我还真没见过,也许还没有诞生呢

帅克(-0.095~6MPa)超灵敏超稳携台两用校验泵_mo.gif
它是个发明专利产品,,,贴个资料,供参考
帅克_标准数字压力表.pdf (483.52 KB, 下载次数: 0)
帅克_携式压力调校仪.pdf (438.84 KB, 下载次数: 0)


作者: t3t    时间: 2016-10-4 09:59
gubai0348 发表于 2016-9-30 21:34
根据 数字压力计检定规程 JJG875-2005
4.1.4 用于绝压测量的压力计应有绝压的标志或符号。

压力变送器出新检规了么? ——  “JJG 882-2015”  

你有电子版没?