懒虫工控(旧)

标题: 想和大家讨论一下浮筒液位的校验液位和界位方法 [打印本页]

作者: w1e3r5    时间: 2016-1-16 20:54
标题: 想和大家讨论一下浮筒液位的校验液位和界位方法
有很多人重复的问着同一个问题:浮筒液位计校验液位、界位、密度大于水的校验方法?
液位、界位、密度大于水的校验方法都有哪些呢?液位、界位、密度大于水的校验过程都有哪些步骤呢?液位、界位、密度大于水的校验方法过程中需要注意哪些细节呢?

作者: 仪麦    时间: 2016-1-18 09:27
浮筒原理很简单:里面沉筒遇到浮力上升,触动连接杆,浮筒头部感应到位移变化,从而输出4-20mA电流。具体调节方法如下,仅供参考,有错误请指正:
液位调节2步:1、浮筒无任何介质调零点,2、浮筒充满被测量介质调量程。此两步OK
界位调节2步:1、密度轻的充满浮筒调零点2、密度重的充满浮筒调量程。此两步OK
注意两点:1、一般是先调零点,后调量程。如果反过来,先调量程后调零点,有时容易线性不对应哦2、如果浮筒头质量好精度高即进口产品的话,会一次调节成功3、如果浮筒头精度不是很高,有些国产的(不是不支持国货,确实有的不行),有可能反复调几遍才精确哦。
作者: 一石银子    时间: 2016-1-18 12:50
举例:浮筒量程1m轻介质密度0.5,重介质密度1.2.用水代校,则零点1X0.5=0.5m,满量程1X1.2=1.2m
此时将水灌到0.5m处调整表头使输出为4mA。问题来了,浮筒高度只有1m我们没法把水灌到1.2m使输出20mA。这时我们可以找中间区间点校准。
用水代校实际行程为1.2m-0.5m=0.7m。行程的一半为0.7m*0.5%=0.35m。水校 0.5m+0.35m=0.85m。
此时我们灌水至 0.85米调整表头输出为12mA即可。当然我们也可以选择75%,25%等等其他中间区间点校准。




欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) Powered by Discuz! X3.2