懒虫工控(旧)

标题: 电磁流量计的rs485和模拟信号 [打印本页]

作者: 学习自控仪表    时间: 2016-9-29 17:31
标题: 电磁流量计的rs485和模拟信号
在好多电磁流量计中,有rs485和模拟信号,一般我们在接线的时候,只是接了4-20mA这个模拟信号,而没有接rs485这个信号。
电磁流量计的rs485和模拟信号
电磁流量计的rs485和模拟信号

虽然我干现场仪表维护也3年了,但是在现场仪表维护的时候,没见过电磁流量计的接线端子接线的时候接在rs485端子上,都是只接了4-20mA模拟信号和电源线。
不知道电磁流量计的接线,在什么时候才能用到rs485端子,或者说这个rs485端子就没有必要,如果说rs485端子没有用的话,为什么有的电磁流量计有这个端子呢?
哪位师傅清楚这个问题,麻烦给解答一下。


作者: gubai0348    时间: 2016-9-29 19:09
rs485是串口协议,用于数字传输,他直接采用数字信号将仪表内的各种信号送dcs系统,可以做到一个串口接近30块仪表,一块仪表可以 读取所能提供的所有数据。而模拟量信号则是接口与仪表一对一,且每个信号只能提供一个参数。
作者: 学习自控仪表    时间: 2016-9-29 19:10
gubai0348 发表于 2016-9-29 19:09
rs485是串口协议,用于数字传输,他直接采用数字信号将仪表内的各种信号送dcs系统,可以做到一个串口接近30 ...

如果是数字量输出的话,接线端子上是有DO的啊,是不是就重复了呢
作者: 学习自控仪表    时间: 2016-9-29 19:28
gubai0348 发表于 2016-9-29 19:23
do是用来驱动设备的,rs485主要是用来 传输的

do是用来驱动设备的
这个该如何理解呢?谢谢

作者: PSPCAU8001    时间: 2016-9-29 20:22
RS485是通讯用的端子,可以转变成USB与电脑连接。
作者: lansenlin    时间: 2016-9-29 20:32
RS485通讯最远距离可以达到一公里,4-20Ma很难做到。
RS485是数字通讯,他的精度更高,传递的信号更多。比如可以同时传递流量计的实时流量、累积流量。