懒虫工控(旧)

标题: 调节阀在什么情况下应设置旁路什么情况下可以不设置旁路 [打印本页]

作者: 西风6年    时间: 2016-9-27 23:51
标题: 调节阀在什么情况下应设置旁路什么情况下可以不设置旁路
大家在现场经常可以看见带有旁路管线的气动调节阀,而有的调节阀又不带旁路管线。那么带旁路管线和不带旁路管线的调节阀是根据哪些情况决定的呢?
下列情况应设置旁路管线:
1 腐蚀性流体;
2 液体出现闪蒸、空化或流体中含有固体颗粒,严重磨损阀内件的场合;
3 其他重要场合,如锅炉给水调节阀等。

下列情况可以不设置旁路管线:
1 清净流体;
2 公称通径DN〉80mm的场合;
3 调节阀发生故障和检修时,不致引起工艺事故的场合;
4 工艺过程不允许或无法利用旁路阀操作的场合,例如紧急联锁放空阀、浆状和易结晶的流体等。

调节阀常用旁路阀组合方案
调节阀旁路组合方案






欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) Powered by Discuz! X3.2