受委托,来和大家一起聊聊关于在化工现场当中对于仪器仪表冬季伴热保温相关的话题。
下雪了~(今天看到新闻,东北已经下雪了)
之前仪表伴热准备工作这个帖子,提到了相关的话题。
今天再来说关于冬季仪表伴热保温的问题,可能你觉得有点早,才9月底,其实,在北方地区,这就不早了。
1,为什么要进行仪器仪表的保温伴热。(现场仪表伴热中常遇见的名词
2,仪器仪表的保温伴热都有哪些形式。
3,仪器仪表的保温伴热都是做哪些工作。
4,仪器仪表的保温伴热在冬季都会出现哪些故障,如何排除。


1,为什么要进行仪器仪表的保温伴热。
在化工生产过程中,生产介质原料由于其物理性质,在温度变化的过程中,会出现凝结、析出等现场,严重影响了过程生产中仪器仪表对过程参数检测的正常进行。再加之我国幅员辽阔,北方地区年温差较大,受到这些因素的影响,我们要对化工生产现场中的一些管道(仪表管路)进行必要的保温伴热。
一般情况,北方地区多数在9月开始现场仪表的保温伴热工作,南方地区一般在10开始现场现场仪表的保温伴热工作,根据公司生产的安排,以及年前的检修情况,合理的安排现场仪表的保温伴热工作的进行。

作者: 唐宋元明清    时间: 2016-9-27 19:57
本帖最后由 唐宋元明清 于 2016-10-23 19:57 编辑

2,仪器仪表的保温伴热都有哪些形式。
蒸汽伴热、热水伴热、电伴热。
什么是轻伴热?什么是重伴热?(现场仪表重伴热和轻伴热
3,仪器仪表的保温伴热都是做哪些工作。
材料、计算、施工?

4,仪器仪表的保温伴热在冬季都会出现哪些故障,如何排除。
稍后编辑





作者: MrWang    时间: 2016-10-6 22:34
我们单位正在建设,但是防冻保温工作已开始。有个问题到现在还没找到答案,就是仪表伴热管的敷设问题。
伴热管从主管引出来后,最长要求是多少?(比如蒸汽伴热)
作者: gubai0348    时间: 2016-10-9 15:09
MrWang 发表于 2016-10-6 22:34
我们单位正在建设,但是防冻保温工作已开始。有个问题到现在还没找到答案,就是仪表伴热管的敷设问题。
伴 ...

蒸汽管路长短不要紧,主要是,1,引出管路需要减压使用,2注意保温,3最好使用温控式疏水器,即疏水温度可以设在60℃左右的地方。
作者: 唐宋元明清    时间: 2016-10-9 21:23
MrWang 发表于 2016-10-6 22:34
我们单位正在建设,但是防冻保温工作已开始。有个问题到现在还没找到答案,就是仪表伴热管的敷设问题。
伴 ...

没有明确的要求长度,做好疏水保温。
作者: 唐宋元明清    时间: 2016-10-23 20:06
MrWang 发表于 2016-10-6 22:34
我们单位正在建设,但是防冻保温工作已开始。有个问题到现在还没找到答案,就是仪表伴热管的敷设问题。
伴 ...

这个问题可以从热损的角度出发。
假如,当达到某一长度,热损较大,不能达到伴热的效果,那这一个长度就是最大长度了。

作者: 王天泽    时间: 2016-10-24 18:11
回3#疑问
“我们单位正在建设,但是防冻保温工作已开始。有个问题到现在还没找到答案,就是仪表伴热管的敷设问题。
伴热管从主管引出来后,最长要求是多少?(比如蒸汽伴热)”


对于蒸汽伴热来说,你看看它这个是怎么做的(见图)
蒸汽伴热系统管路
蒸汽伴热,从蒸汽主管、支管或者是分配站,下来才是伴热管。
支管或者是分配站,都是在距离需要伴热的位置较近的地点设置。
对于蒸汽伴热来说,伴热管长度有管径、压力有关。
伴热管的有效长度.png