懒虫工控(旧)

标题: 浙大DCS控制系统I/O卡件诊断 [打印本页]

作者: Dreamweaver    时间: 2016-9-24 11:00
标题: 浙大DCS控制系统I/O卡件诊断
浙大DCS控制系统I/O卡件诊断
数据转发卡后对应的是相应的机笼及I/O卡件。机笼里没有组I/O卡件的槽位是灰色的,不显示任何信息,组有I/O卡件的槽位是绿色或红色。I/O卡上部的*标记表示此I/O卡为工作卡并处在工作中。
在机笼画面中卡件面板上的指示灯表征了I/O卡件的故障状态。对于ECS-100系统从上到下分别指示:绿色“*”号表示I/O卡件的工作状态),以下5个信号灯分别表示卡件自检状态、数据正确性、组态是否丢失、保留、型号匹配性。当没有故障时相应的指示灯为绿色;出现故障时相应的指示灯为红色。卡件面板上所有指示灯全部为红灯时表示卡件工作故障或卡件不存在。
工作/备用
卡件自检
数据正确
组态丢失
保留
型号匹配
双击机笼上面的I/O卡件编号或编号下面的I/O卡件图标将弹出该I/O卡件的具体情况,如下图所示。
 I/O卡件诊断
最上面是I/O卡件的地址及注释,下面是该I/O卡件的名称及相关的诊断图标。
在故障信息窗口里显示I/O卡件所处状态(工作或非工作)和故障情况。I/O卡件的诊断信息主要有如下六条:卡件状态、卡件自检、卡件型号、卡件数据、变送器故障和卡件型号匹配,另外在图中还显示了实时数据。
实时数据的读取支持AI、AO、DI、DO四种位号,其中AO和DO类型可以进行实时修改,具体修改方法:双击实时数据,输入数据后回车即可。如果修改不成功有可能是卡件故障,也有可能是通讯故障,可通过SCDiagnose的其它功能来诊断。
I/O卡件诊断信息包括信号通道的状态、模块故障、卡件型号不匹配、没有插卡或卡件通信故障、冗余I/O卡件状态切换。
信号通道的状态
示例:通道0故障。
说明:I/O卡件具有多个信号通道(2个、4个或8个),卡件本身能对每个通道的状态进行自检。包括卡件输入输出通道工作情况进行自检以及外部的变送器故障情况检查。根据卡件处理信号类型的不同,该故障信息所包含的内容也有所不同。
输入输出通道工作情况进行自检包括卡的A/D转换自检(精度、线性度等)、卡的D/A转换后电流输出读回自检、卡输出开关状态读回自检等。I/O卡件能实现对热电偶、热电阻、(4-20)mA这三种类型的信号进行变送器故障诊断。具体包括:(4-20)mA信号在小于4mA的开路检查;热电偶的断路检查以及热电阻的断路检查。在卡件本身通道存在故障或外部的变送器存在故障的情况下都被判定为该通道故障。
模块故障
说明:即卡件故障。 通过I/O卡件自检,对卡件的内微处理器(CPU)、WDT、内存、输入输出通道等进行诊断,判断是否处于正常的运行状态。在这种故障情况下,卡件的微处理器还处于运行状态,并且与主控制卡能正常通信。
卡件型号不匹配
示例:卡件型号不匹配
说明:卡件的实际型号与系统组态中定义的卡件型号不一致。如组态中定义某槽位内卡件为FW366,而在该槽位内插了FW367卡件,此时就出现卡件型号不匹配的报警。该故障发生时,只需重新统一组态和相应卡件的类型,即可消除。
没有插卡或卡件通信故障
示例:卡件型号未知
说明:这种情况实际上是主控制卡与I/O卡件的通信失去联系,主控制卡无法与组态中定义的卡件进行正常数据交换。其中,有可能是没有插卡件,也有可能是卡件故障,也有可能是该槽位的通信数据通道存在故障。
冗余I/O卡件状态切换

说明:


作者: 远方    时间: 2017-2-24 22:33
收藏,学习
作者: 指数    时间: 2017-2-25 22:22
学习了,谢谢分享!
作者: bigsissy    时间: 2017-6-15 16:31
顶楼主啦..希望楼主多发精品好帖啦.....