懒虫工控(旧)

标题: 现场仪表安装_每天一贴20160912 [打印本页]

作者: 舞长安    时间: 2016-9-22 08:56
标题: 现场仪表安装_每天一贴20160912
现场仪表安装_每天一贴
安装,对于在现场中,我们所遇见的仪表,在使用中,安装是一个必不可少的过程环节。
正确、合理、有效的安装,能保证我们对过程工况下,介质的各个参数测量准确,从而进行有效的控制调节,使其产出合格质量的产品。
那么,不正确的安装,必将引起我们使用中测量的不准确或者对仪表的某些性能造成损害。
请看下图:

现场仪表安装
这个安装正确吗?
从这个安装中,你看出了哪些信息?



作者: linmaoyin    时间: 2016-9-22 11:02
不对,插入深度太短
作者: gubai0348    时间: 2016-9-23 21:54
linmaoyin 发表于 2016-9-22 11:02
不对,插入深度太短

能说出你 的 理由么?
作者: linmaoyin    时间: 2016-9-24 09:43
测量位置不同所反映的某一个点的温度要看你想要达到的效果管道边缘的温度和中心点的温度差很多
一般温度计插入管道的1/2左右吧
作者: hzf    时间: 2016-10-19 22:36
说的对,插入管道中心线以下5-10mm