懒虫工控(旧)

标题: 大半夜处理阀门故障 [打印本页]

作者: pcdhacker    时间: 2016-1-15 03:14
标题: 大半夜处理阀门故障
阀门是液压的。现场仪表人员处理了半天,说动不可了。
于是怀疑系统问题。

检查系统没有问题,后来提醒现场是不是动作了电磁阀不动。结果是电磁阀是和系统一起动作的,但是阀门隔了一会才开始动!

证明就和系统没有关系,出在液压油上,液压油怎么就让阀门动作慢?
作者: 仪麦    时间: 2016-1-15 09:03
处理顺序:1、先模拟给上信号,排除系统故障
          2、不知你们公司在何地方,注意一点,天冷应该是故障造成的很大原因,用蒸汽加温应会恢复正常        3、如果用蒸汽加温还不行,就应该怀疑油脏,更换之
作者: 小小虫    时间: 2016-1-16 18:35
系统是否有输出,可以在电磁阀的接线处测出来。电磁阀动作慢,多半是电磁阀卡涩或线圈问题。更换线圈,检查油是否进水,杂质过多。
作者: 靖家哥哥    时间: 2016-1-19 09:39
电磁阀是和系统一起动作的,但是阀门隔了一会才开始动!  原因应该就是液压油管压力不足,液压泵频率低或者管道有杂质