懒虫工控(旧)

标题: 仪表用压缩空气管道问题 [打印本页]

作者: Dreamweaver    时间: 2016-9-17 09:39
标题: 仪表用压缩空气管道问题
仪表用的压缩空气,从管网来。经过支管,要加分配器。
这个分配器放在什么位置比较合适呢?
是靠近压缩空气管网下来的支管,还是靠近用气仪表?
这个有哪些标准和要求?
压缩空气管道,采用什么材质?镀锌无缝钢管还是不锈钢呢?
仪表压缩空气管道上,管网到分支、分支到分配器、分配器到用气仪表,这这些环节中,对于截止阀的型式,需要如何考虑?

作者: 打破砂锅闻到底    时间: 2016-12-3 02:30
靠近支管吧,最好用不锈钢,防锈。
截止阀应选用可防止误操作的。有的用气仪表失去气源后会引起跳车。