标题: 现场流量计同一部位断裂 [打印本页]

作者: 一石银子    时间: 2016-9-10 19:10
标题: 现场流量计同一部位断裂
我厂使用合肥某家的现场流量计三台。介质都是重质油品。流量计都装有过滤器。一年之内全部损坏 而且都是同一个部位断裂
现场仪表图片
现场仪表图片
现场仪表图片
大家在现场使用的流量计中,有没有遇见这样的情况。
这个能是什么原因造成的?

作者: gubai0348    时间: 2016-9-10 19:42
我觉得既然是机械 损伤 ,可以考虑冲击负荷影响,比如负载的 脉冲冲击(调节阀组的位置布置)(疲劳),管路含空气引起的冲击(过载)等等。
作者: 刘玉乐    时间: 2016-9-11 20:08
没有用过这种,不过应该是大大冲击造成,应该考虑其他的流量计吧
作者: Dreamweaver    时间: 2016-9-12 21:21
应该是做工的问题,对于机械部分,受力问题。