懒虫工控(旧)
标题:
放空阀的选择
[打印本页]
作者:
whq6808
时间:
2016-9-4 07:44
标题:
放空阀的选择
蒸汽过热炉上的蒸汽放空阀选择FO 还是FC好?请说明理由?我们公司买的是FC,设备包要求是FO,这样的伐能用吗?
作者:
w1e3r5
时间:
2016-9-4 22:46
蒸汽放空阀当然应该选择FO,放空的目的是什么?不就是在设备故障的情况下把蒸汽放空来保证设备的安全吗,如果选择FC,在蒸汽过热锅炉发生联锁的时候发出指令要求这个放空阀全开,那么怎么全开,要想这个阀门全开,前提条件是:1电磁阀要正常工作;2 仪表风气压要正常;3 调节阀要工作正常;4 定位器要工作正常。当这个4个条件都满足的情况下FC阀门才能做到全开。而如果是FO阀门要全开就简单的多了。
这样一类放空阀选择FC所带来的风险是很大的,后果不敢想象。
作者:
whq6808
时间:
2016-9-8 11:58
但是设计图纸都是FC的呀,唉。
作者:
w1e3r5
时间:
2016-9-9 23:11
现在的设计院水平都不敢恭维,这个你可以和设计院直接沟通沟通。
欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/)