懒虫工控(旧)

标题: 气动切断阀的执行机构 [打印本页]

作者: Dreamweaver    时间: 2016-9-2 10:38
标题: 气动切断阀的执行机构
在现场大家看到的气动切断阀的执行机构多数是活塞式吧,有没有见过薄膜式的呢?
一般情况下,根据气动切断阀的要求,为了快速有效的切断,使用活塞式执行机构,其输出力矩大,响应速度快。
那么,气动切断阀的执行机构用薄膜式,这个又是为什么呢?

作者: w1e3r5    时间: 2016-9-4 23:16
楼主想问的是:为什么气动切断阀执行机构不用薄膜式的吧?
就像楼主说的活塞式执行机构响应速度高。
阀门参数指标中都有全关时间和全开时间这个参数,通过观察这个参数你会发现薄膜执行机构的全开时间和全关时间都比气缸式的要慢,所以切断阀不会选择薄膜式的执行机构。