在使用HART手操器时你都遇见了哪些故障
在使用HART375/475手操器的时候,你都遇见了哪些故障?
不能通讯?黑屏?死机?
还有什么故障你也遇见过?
这些故障,你都是怎么解决的?
作者:
王天泽
时间:
2016-8-27 22:21
常常遇见的就是不能通讯,死机。
作者:
gubai0348
时间:
2016-8-28 18:32
就是 不能通讯,基本上都是加装250欧姆电阻解决, 有一次甚至要加到260Ω才够。
作者:
pcdhacker
时间:
2016-8-28 19:58
可悲得是 我们都没用过........只有现场班有这个设备
作者:
舞长安
时间:
2016-8-29 22:45
死机,在现场死机了就重启。如果经常出现死机,有时候是系统的问题,可以进行刷机。
不能通讯,首先确定仪表走的是什么协议,然后看回路电阻是不是不够。一般的都是加250欧姆。
作者:
zhengmessage
时间:
2018-9-1 15:04
gubai0348 发表于 2016-8-28 18:32
就是 不能通讯,基本上都是加装250欧姆电阻解决, 有一次甚至要加到260Ω才够。 ...
电阻小了不行,那最大电阻有限制吗?