一、DCS系统故障的分类
为了便于分析、诊断DCS系统故障发生的部位和产生原因,可以把故障大致分为如下几类。
1、现场仪表设备故障
现场仪表设备包括与生产过程直接联系的各种变送器、各种开关、执行机构、负载等。
现场仪表设备发生故障,直接影响DCS系统的控制功能。
在目前的DCS控制系统中,这类故障占绝大部分。这类故障一般是由于仪表设备本身的质量和寿命所致。
2、系统故障
这是影响系统运行的全局性故障。
系统故障可分为固定性故障和偶然性故障。
这类故障一般比较明显且影响也是局部的,
它们主要是由使用不当或使用时间较长,模板内元件老化所致。
3、硬件故障
这类故障
主要指DCS系统中的模板(特别是I/O模板)损坏造成的故障。
这类故障一般比较明显且影响也是局部的,它们主要是由使用不当或使用时间较长,模板内元件老化所致。
4、软件故障
这类故障是软件本身所包含的错误所引起的,软件故障又可分为系统软件故障和应用软件故障。
系统软件是DCS系统带来的,若设计考虑不周,在执行中一旦条件满足就会引发故障,造成停机或死机等现象。此类故障并不常见。应用软件是用户自己编定的。在实际工程应用中,由于应用软件工作复杂,工作量大,因此软件错误几乎难以避免,这就要求在DCS系统调试及试运行中十分认真,及时发现并解决。
5、操作、使用不当造成故障
在实际运行操作中,有时会出现DCS系统某功能不能使用或某控制不封不能正常工作,但实际上DCS系统并没有毛病,
而是操作人员
操作不熟练或操作错误所引起的。
这对于初次使用DCS系统的操作工较为常见。
二、DCS系统故障诊断步骤
DCS系统一旦出现故障,正确分析和诊断故障发生的部位是当务之急。
故障的诊断就是根据经验,参照发生故障的环境和现象,来确定故障的部位和原因。
这种诊断方法因DCS系统产品不同而有一定差别。
1)是否为
使用不当
引起的故障。这类故障常见的有供电电源错误、端子接线错误、模板安装错误、现场操作错误等。
2)是否为
DCS系统操作错误
引起的故障。这类故障常见的有某整定参数整定错误、某设定状态错误造成的。
3)确认是
现场仪表设备故障
还是
DCS系统故障
。若是现场一次仪表故障,修复相应现场仪表。
4)若是
DCS系统本身的故障
,应确认是硬件毛病或是软件故障。
5)若是
硬件故障
,找出相应的硬件部位,更换模板。
6)若是
软件故障
,还应确认是系统软件或是应用软件故障。
7)若是
系统软件有故障
,可重新启动看能否恢复,或重新装载系统软件重新启动。
8)若是
应用软件故障
,可检查用户编写的程序和组态的所有数据,找出故障原因。
9)利用DCS系统的自诊断测试功能,DCS系统的各部分都设计有相应的自诊断功能,在系统发生故障时一定要充分利用这一功能,来分析和判断故障的部位和原因。
三、十大DCS常见故障及处理办法
1、
弹出面板中出现CEE-CTRL
,没有显示,表明是组态中背板名称没有改。
2、
Control Builder组态中CEE即控制器出现小红叉
。则在Command中进入该控制器,点击statistics,看那出现问题,解决方法:
1)如果错误一直累加说明该错误没有解决,再到IOTA Summary/to 10看那块卡有问题,去相应位置解决,即看接线等有没有问题。
2)若错误不累加,就到main中的I/Olink Command设置,即:先reset_errors,再enb_perswap,等一分钟后看是否正常。
3、view licence打开路径
start--program--honeywell--server--experion pks server configuration panel
4、quick builder打不开
,这设置:
1)C:\Program Files\Honeywell\Experion PKS\Server\Data\qdb中的QBDatabase.qdb
2)一般有没人路径,无则到C:\Program Files\Honeywell\Experion PKS\Server\Data\qdb双击C:\Program Files\Honeywell\Experion PKS\Server\Data\qdb点击NEW新建
5、温度组态中
,若上RTD和TC卡件DACA中选NONE,若上AI卡件,则DACA中选line
6、时钟同步
在C:\Program Files\Honeywell\Experion PKS\Utilities\NTPSetup双击NTPSetup.exe
ServerA点 Setup Authoritative/Root Server
ServerB点 Setup secondary server
Station点 Change/Configue Cline
7、开机画面自动装载:
右键我的电脑点击“Mange”
1)Local Users and Groups--- Users新建Oper用户并加入到管理员组---双击Oper勾选Password never expires---在prafile path加途径C:\WINDOWS\system32\Repl\import\Scripts和在login script加“批处理文件”---“start station”
2)进入C:\WINDOWS右击explorer.exe选Properties---Security---选中Oper---再点击Deny
8、操作员system station不OK
就在My computer---右击manager---services and applications---启动server
9、做EMDB和ERDB 数据同步
打开Configuration Studio---Control Strategy---administer the conctrl strategy datadase--- Console Root---DbAdmin---Server Node---ERDB Admin tasks
1)disable replication
2)recover primary database 用serverA覆盖serverB
3)recover secondary database 用serverB覆盖serverA
4)enable replication
10、
23 - Failure in OP circuit/field wiring detected by
AO/DO 短路保护,需查接线。