燃料气管线,35℃左右,0.3MPa,这样的取压,导压管的敷设在北方的冬天能成否正常使用? 仪表取压管线

冬天最冷有零下30℃左右,引压管长度2米多。管线有坡度。

疑问:这样的配管,在冬季零下30℃是否会存在冻点?如何做好预防措施?


[本问题由QQ群友所发]

作者: 上善若水    时间: 2016-8-17 22:58
没问题,大不了加个电伴热
作者: 刘玉乐    时间: 2016-8-20 10:06
个人认为肯定会冻,20公分长的蒸汽引压管零下十几度就能冻了,你那肯定冻啊,加伴热啊
作者: 王天泽    时间: 2016-8-20 11:38
刘玉乐 发表于 2016-8-20 10:06
个人认为肯定会冻,20公分长的蒸汽引压管零下十几度就能冻了,你那肯定冻啊,加伴热啊 ...

为什么会这样认为呢?
有没有相关依据?
作者: 凉快    时间: 2016-8-22 09:50
如果管道压力不大的话,引压管尽量短点好,而且要保温。