现象 | 现象分类 | 原因 | 处理 |
管道有流量, 仪表无输出 | 仪表无显示,无输出。 仪表有显示,无输出。 | 1、电源出现故障。 2、供电电源未接通。 3、连接电缆断线或者界线错误。 1、流量过低,没有进入测量范围。 2、放大板某级有故障。 3、探头体有损伤。 4、管道堵塞或者传感器被卡死。 | 1,、重新供电或者更换电源。 2、接通电源 3、重新接线,检查电缆。 1、增大流量,或者重新选择流量计。 2、更换主板。 3、更换探头。 4、重安装仪表 |
通电后无流量,但有输出 | 输出信号稳定 输出信号有变化 | 1、输出频率为50赫兹工频干扰。 2、放大板损坏,产生自激。 1、流量附近有强电设备或高频干扰。 2、管道有强烈震荡。 3、放大版的放大倍数或触发灵敏度高。 4、管道阀门未彻底关闭,有漏流量。 | 1、选用带屏蔽的电缆,重新按规定接线。 2、更换放大器。 1、重新选择安装地点。 2,加固流量计安装部分的管道。 3、逆时针减小或放大倍数。 4、检查阀门 |
流量输出不稳定 | 选型安装极其管道原因。 仪表原因 | 1、有较强电干扰信号,仪表未接地,流量与干扰信号叠加。 2、直管道不够或者管道内径与仪表内径不一致。 3、管道振动影响 4、流量计安装不同心。 1、仪表菜单设置错误。 2、主板损坏。 | 1、重新接好屏蔽地。 2、重新更换安装位置。 3、加固管道,减小振动。 4、重新安装仪表。 1、重新设置菜单。 2、更换主板。 |
欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |