懒虫工控(旧)

标题: 放空阀前馈控制 案例讨论 [打印本页]

作者: pcdhacker    时间: 2016-8-10 15:43
标题: 放空阀前馈控制 案例讨论
A装置 放空阀 B
B装置是用户,但是B装置没有放空阀。

当B装置跳车的时候,要A装置快速的放掉这部分工艺介质。

当B装置恢复的时候,又需要将刚才放掉的量关下去,这样才能给B装置提供足够的气体,也不影响其他装置用量波动。

需要用honeywell epks来实现这一功能。



作者: gubai0348    时间: 2016-8-10 15:54
问题1、放空阀B和B装置不应该用同一个代号
问题2、刚才放的量关下去是啥意思。

建议:能画个简易图么?
作者: pcdhacker    时间: 2016-8-10 16:44
gubai0348 发表于 2016-8-10 15:54
问题1、放空阀B和B装置不应该用同一个代号
问题2、刚才放的量关下去是啥意思。

问题1
我是不想打阀门位号 就用a b 替代 。两个B 没有任何关系 。
只是代号而已


问题2
关下去===当b装置恢复正常,a装置的放空阀应该关到和之前一样或接近。
比如:装置都正常,b阀40开度
          b装置此时跳车,b阀门 增大10开度  即 50%
           然后b装置恢复用量 此时阀门b 应在此时的开度基础上 减去 10% 。
         


作者: gubai0348    时间: 2016-8-10 21:13
1 根据系统连锁,放空阀一般根据系统压力设定,超过规定值时打开刻度,低于规定值时关闭刻度,根据楼主意思,应该是PID调节开关放空阀。
2、系统的稳定一般采用PID调节,阀门跟随设定参数按PID进行调节,系统的控制应该有根据用户B的用量进行跟随控制的参数,因此系统如果采用记忆原有刻度,直接恢复的方式可能并不稳定,这些量应该由系统完成自动平稳的调节。
举例:
如果锅炉热负荷突然关闭的时候,锅炉压力超过一定值的时候就会启动连锁,打开放空阀进行放空。低于回坐值关闭放空阀
同时,由于负荷减少压力升高,水系统,风系统,给煤系统,根据相应的设定参数波动情况,自行调整。

如果热负荷 恢复的时候,各系统根据设定值相应调整。
作者: pcdhacker    时间: 2016-8-11 09:31
gubai0348 发表于 2016-8-10 21:13
1 根据系统连锁,放空阀一般根据系统压力设定,超过规定值时打开刻度,低于规定值时关闭刻度,根据楼主意思 ...

我们是流量控制

所以 完全不搭调




欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) Powered by Discuz! X3.2