懒虫工控(旧)

标题: 看这个电磁流量计的安装 [打印本页]

作者: Dreamweaver    时间: 2016-8-9 12:31
标题: 看这个电磁流量计的安装
本帖最后由 Dreamweaver 于 2016-8-9 14:47 编辑

我们经常会遇见电磁流量计,遇见电磁流量计的故障也是经常的。有没有遇见过由于电磁流量计安装而引起的故障呢?
电磁流量计的安装,大家都应该见过了
来看看下面这两张关于电磁流量计的安装:
安装 图1
这个电磁流量计安装的挺人性的,感谢安装师傅费心了。
电磁流量计安装 图2
这两个电磁流量计的测量,是否准确?为什么?



作者: 舞长安    时间: 2016-8-9 12:52
图一的安装,对于观看特别好,但是对于测量,就不准确。
由于电磁流量计的点击配置,在水平线上,这个安装,正好将电极放置在了最低位、最高位,这样的测量,能准确?

作者: gubai0348    时间: 2016-8-9 20:16
第一个流向左→右
第二个流量左←右

是否需要异径偏心?
作者: 王天泽    时间: 2016-8-10 01:11
gubai0348 发表于 2016-8-9 20:16
第一个流向左→右
第二个流量左←右


这个不是流向问题,是电磁流量计电极的设置。
一般电极是在(电磁流量计正常放置时)3点、9点方向的位置设置的。
作者: gubai0348    时间: 2016-8-10 08:07
那么怎么看电极的位置?
作者: 北京铁强科技    时间: 2016-8-18 08:22
我觉得没有问题。不影响测量。
作者: 舞长安    时间: 2016-8-18 10:34
北京铁强科技 发表于 2016-8-18 08:22
我觉得没有问题。不影响测量。

电极是如何配置的?不影响,为什么呢?

作者: 北京铁强科技    时间: 2016-8-20 13:50
电磁流量计是根据法拉第电磁感应原理测量的,所以图上的安装没有问题。

作者: 北京铁强科技    时间: 2016-8-20 13:50
所以电磁流量计最怕的是强磁场的干扰

作者: 凉快    时间: 2016-8-22 09:46
gubai0348 发表于 2016-8-10 08:07
那么怎么看电极的位置?

流量计表头朝上、检测管放地上竖着放,电极的位置就在测量管道水平中心线的两侧。没安装的时候你可以透过法兰孔看到两个金属点。
作者: 凉快    时间: 2016-8-22 09:48
图二不影响测量
作者: gubai0348    时间: 2016-8-22 10:10
凉快 发表于 2016-8-22 09:46
流量计表头朝上、检测管放地上竖着放,电极的位置就在测量管道水平中心线的两侧。没安装的时候你可以透过 ...

谢谢
作者: 舞长安    时间: 2016-8-22 12:25
凉快 发表于 2016-8-22 09:48
图二不影响测量

图2不影响测量,但是这个安装是否存在问题?存在什么问题呢?

作者: 凉快    时间: 2016-8-23 19:09
舞长安 发表于 2016-8-22 12:25
图2不影响测量,但是这个安装是否存在问题?存在什么问题呢?

没什么问题吧。看着唯一的问题是太高,而且靠墙太近,接线和维护不方便。
作者: 舞长安    时间: 2016-8-23 21:23
凉快 发表于 2016-8-23 19:09
没什么问题吧。看着唯一的问题是太高,而且靠墙太近,接线和维护不方便。 ...

如果从结构进行考虑呢?
作者: 黑米    时间: 2016-8-23 22:21
学习学习
图1应该是不准的。




欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) Powered by Discuz! X3.2