懒虫工控(旧)

标题: 反吹风测密度的差压表选型 [打印本页]

作者: 一石银子    时间: 2016-8-8 22:18
标题: 反吹风测密度的差压表选型
用反吹差压法测量密度。已知反吹工业风压力0.6MPa。差压量程0~0.4KPa对应0~20Kg/M3。设计院选型的差压变送器为EJA120A.投用以来一直报1/3/7.错误。查选型样本得知EJA120A最大工作压力只有50KPa,设计院选型错误。如果不用特殊定制,有没有一种差压变送器既能在1MPa的最大静压下工作,又能准确测量0.4KPa甚至更小的差压?

作者: 王天泽    时间: 2016-8-8 23:00
这个选型的人不靠谱啊!
这个参数下,横河和罗斯蒙特的可能都没有型号,需要定制。(这个就要考虑到费用了)
咨询一下国产品牌的厂家,看看他们是否有成型的产品。
作者: 唐宋元明清    时间: 2016-8-9 10:13
直接定制是不是就ok了呢。
这个条件有点特殊了,一般的都达不到。

作者: gubai0348    时间: 2016-8-9 20:26
我记得有一款,明天上班的时候找下看看
还有,差压量程可以通过修改量程达到,
关键是你有没有那么小的标准器进行校准。
作者: gubai0348    时间: 2016-8-11 13:51
根据亲测,可以使用EJA110A L系列的。
问题:因为EJA110A l系列的最小的量程范围为0.5KPa,也就是说如果量程设置为0.4kPa时会报错。
那么建议,能否把量程扩展到0.5kPa,这样这个普通的变送器就可以用了。1、EJA差压量程范围表

可以选EJA110Al
2、EJA110A的选型

最接近条件的l型
3最大工作压力:

选型有无S都可以
4、最小工作压力

测试用仪表:

基本误差±0.01kPa
当更改为0.4kPa时


仪表无法正常输出。
也就是说如果量程为0-0.4kPa时
无法输出
如果选用0.5kPa时,满足准确度要求 0.5级表。

如果楼主能够考虑扩展系统的测量量程到0.5kPa,建议选用EJA110A L型差压变送器。

IMG_20160811_082751.jpg (73.6 KB, 下载次数: 200)

EJA110A 最大工作压力

EJA110A 最大工作压力

IMG_20160811_082804.jpg (87.81 KB, 下载次数: 207)

EJA110A 量程范围

EJA110A 量程范围

IMG_20160811_083324.jpg (78.39 KB, 下载次数: 195)

EJA110A 选型

EJA110A 选型

IMG_20160811_083626.jpg (43.79 KB, 下载次数: 209)

EJA110A 最小工作压力

EJA110A 最小工作压力

IMG_20160811_091020.jpg (92.41 KB, 下载次数: 215)

标准器 量程

标准器 量程

IMG_20160811_120804.jpg (67.65 KB, 下载次数: 188)

0.4kPa 测试

0.4kPa 测试

IMG_20160811_121959.jpg (56.45 KB, 下载次数: 199)

0.4kPa 测试 失败

0.4kPa 测试 失败

作者: 一石银子    时间: 2016-8-12 13:19
gubai0348 发表于 2016-8-11 13:51
根据亲测,可以使用EJA110A L系列的。
问题:因为EJA110A l系列的最小的量程范围为0.5KPa,也就是说如果量 ...

谢谢 目前就是这么计划的
把差压和密度按比例扩大。等停车了在实验。
作者: 舞长安    时间: 2016-8-16 22:02
放大的话,是不是对精度有影响呢?
作者: gubai0348    时间: 2016-8-18 08:13
舞长安 发表于 2016-8-16 22:02
放大的话,是不是对精度有影响呢?

不会,
首先:从原有准确度上说
0-400pa的时候准确度本身就不高了。因为测微压已经非常困难。吹口气就是50Pa了。
其次:反吹风的准确度本身就不高,
再次:再次缩小测量范围,将极大的增大测量成本,一定要估算这么精确的话,建议采用质量流量计。
作者: 舞长安    时间: 2016-8-18 10:32
gubai0348 发表于 2016-8-18 08:13
不会,
首先:从原有准确度上说
0-400pa的时候准确度本身就不高了。因为测微压已经非常困难。吹口气就是5 ...

那到底还是会影响测量精度的。
作者: gubai0348    时间: 2016-8-18 12:30
舞长安 发表于 2016-8-18 10:32
那到底还是会影响测量精度的。

关心有没有影响这个没有意义,要关心的是,改变量程后测量准确度能不能满足测量的需求,只要能满足,影响了也不要紧
另外,所有的条件的改变,都会影响测量的准确性,但这些改变如果不是前3项影响因素,就不要在意




欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) Powered by Discuz! X3.2