7月31号论坛分享了P+F安全栅接线的讲座,在接线图中有很多图例估计大家可能还是有些疑惑,在这里据P+F安全栅图例做个简单的介绍。
图例总貌
P+F安全栅图例总貌
在这里不对每个图例进行说明,仅对经常用到的图例做个说明。
图例-1 从左到右:TC热电偶、跳线、热电阻(三线制、四线制)、电阻
P+F安全栅图例-1
图例-2
1 常规触点;
2 防爆型传感器(字面翻译),我理解就是趋近式传感器,带有相对于常规触点较高电压和电流的一类开关量信号。



P+F安全栅图例-2

图例-3
1 电压源;
2 电流源;
3 带HART的电流源;
P+F安全栅图例-3
图例-4
1 电磁阀;
2 I/P设备或带HART的I/P设备,这个应该就是电气转换器,现在电气转换器和定位器在大多数智能定位器下都合并了,就是定位器。
P+F安全栅图例-4
图例-5
1 变送器;
2 现场设备(趋近式开关、热电偶、变送器);
P+F安全栅图例-5
图例-6
1 信号转换器,带电气隔离;
2 信号转换器;
P+F安全栅图例-6
图例-7
1 切换开关;
2 晶体管;
P+F安全栅图例-7
图例-8
线路监测,这个主要是用来监测测量回路状态。
P+F安全栅图例-8
看大家对于P+F安全栅的图例还有什么问题,大家来一起讨论。